모두CBT

그림은 전기실과 발전기실을 방호하는 가스계 소화설비 제어반의 작동점검 … | 2021년 기출복원 모의고사 상세 페이지

12021년 기출복원 모의고사

그림은 전기실과 발전기실을 방호하는 가스계 소화설비 제어반의 작동점검 착수 전 상태이다. 점검을 시작하기 전 안전조치로 가장 적절한 것은?

문제 이미지
1
솔레노이드 선택스위치를 '자동'에 둔 채 감지기를 동작시켜 소화약제 방출 여부를 확인한다.
2
솔레노이드 선택스위치를 '정지' 위치로 전환해 감지기·기동장치와의 연동을 끊은 뒤 점검한다.
3
방호구역 출입구의 소화약제 방출표시등 배선을 분리한 뒤 점검한다.
4
수동식 기동장치 부근의 비상스위치를 떼어낸 뒤 점검한다.
해설

솔레노이드 선택스위치를 '정지' 위치로 전환해 연동을 끊은 뒤 점검하는 것이 가장 적절하다.

가스계 소화설비의 자동식 기동장치는 화재감지기 작동과 연동되어 있어, 점검 중 감지기가 동작하면 소화약제가 실제로 방출될 수 있다. 따라서 작동점검에 앞서 제어반에서 솔레노이드(자동·수동) 절환스위치를 '정지' 쪽으로 전환해 기동장치와의 연동을 끊는 것이 가장 우선하는 안전조치다.

방출표시등 배선을 임의로 분리하거나 수동식 기동장치 부근의 비상스위치를 떼어내는 것은 오히려 점검항목으로 확인해야 할 설비를 훼손하는 행위여서 안전조치가 될 수 없다.

근거: 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 이산화탄소소화설비 점검표 9-C-001·9-C-011·9-C-021·9-D-024

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.