모두CBT

습식 스프링클러설비가 설치된 사무실에서 헤드가 열려 물이 쏟아진 직후,… | 2021년 기출복원 모의고사 상세 페이지

12021년 기출복원 모의고사

습식 스프링클러설비가 설치된 사무실에서 헤드가 열려 물이 쏟아진 직후, 감시제어반에서 사이렌이 울리고 밸브개방표시등이 켜졌다. 이 경보가 나오게 된 직접적인 원인은?

1
교차회로 감지기 두 회로가 모두 화재를 감지했기 때문
2
전자밸브가 열려 유수검지장치 중간챔버 압력이 빠졌기 때문
3
기동용수압개폐장치가 먼저 동작해 주펌프가 돌았기 때문
4
클래퍼가 열려 시트링홀 물이 압력스위치를 눌렀기 때문
해설

클래퍼가 열리면서 시트링홀로 들어간 물이 압력스위치를 눌렀기 때문에 경보가 울린다.

습식 설비는 2차측 배관까지 물이 차 있어 헤드가 열리면 곧바로 방수된다. 물이 나가 2차측 압력이 낮아지면 1차측 압력에 밀려 클래퍼가 열리고, 이때 밸브 몸통의 시트링홀로 흘러든 물이 압력스위치를 눌러 사이렌과 밸브개방표시등 신호를 만든다.

감지기 두 회로의 동시 감지나 전자밸브 개방은 준비작동식 설비에서 밸브를 여는 과정이고, 펌프 기동은 배관 압력이 더 떨어진 뒤에 일어나는 다음 단계여서 경보의 직접 원인이 아니다.

근거: 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 1.7.1.23·2.6.1.1

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

2021년 기출복원 모의고사 50문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방안전관리자 2급 기출복원 모의고사 암기장 전체 보기