지상 6층 건물의 4층 복도에서 누군가 발신기를 눌러 경보가 울렸으나,… | 2021년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12021년 기출복원 모의고사
지상 6층 건물의 4층 복도에서 누군가 발신기를 눌러 경보가 울렸으나, 현장 확인 결과 화재는 발생하지 않았다. 소방안전관리자가 취해야 할 조치를 순서대로 바르게 나열한 것은?
㉠ 수신기의 지구표시등을 보고 신호가 들어온 경계구역을 확인한다
㉡ 주경종·지구경종 스위치를 눌러 음향경보를 일시 정지시킨다
㉢ 해당 층으로 이동해 실제 화재 여부와 눌린 발신기를 확인한다
㉣ 발신기의 누름스위치를 원위치로 복구한 뒤 수신기의 복구스위치를 누른다
㉤ 정지시켰던 경종 스위치를 정상 위치로 되돌리고 스위치주의등이 소등되는지 확인한다
1
㉡ → ㉠ → ㉣ → ㉢ → ㉤
2
㉠ → ㉢ → ㉡ → ㉣ → ㉤
3
㉢ → ㉠ → ㉡ → ㉤ → ㉣
4
㉠ → ㉢ → ㉣ → ㉡ → ㉤
해설
올바른 조치 순서는 ㉠ → ㉢ → ㉡ → ㉣ → ㉤이다.
먼저 수신기의 지구표시등으로 신호가 들어온 경계구역을 확인하고(㉠), 현장으로 가서 실제 화재 여부와 눌린 발신기를 확인한다(㉢).
비화재보임을 확인한 뒤에 음향경보를 일시 정지시키는데(㉡), 현장 확인 전에 경종부터 끄면 실제 화재였을 때 재실자의 대피가 늦어지기 때문이다. 발신기는 누름스위치가 눌린 채로는 화재신호를 계속 보내므로 누름스위치를 원위치한 뒤 수신기를 복구해야 정상 감시상태가 되고(㉣), 마지막으로 정지시켰던 경종 스위치를 정상 위치로 되돌려 스위치주의등이 소등되는지 확인한다(㉤). 경종 스위치를 정지 상태로 두면 실제 화재 시 경보가 울리지 않는다.
근거: 소방안전관리 실무 — 비화재보 대응 절차(수신기 확인→현장 확인→음향장치 정지→원인 제거→수신기 복구→음향장치 복구), NFTC 203 1.7.1.5·2.6.2, 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 15-B-002·15-G-002·15-G-003