습식 스프링클러설비의 시험밸브함을 열어 점검한 결과가 다음과 같다. 이… | 2021년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12021년 기출복원 모의고사
습식 스프링클러설비의 시험밸브함을 열어 점검한 결과가 다음과 같다. 이에 대한 판단으로 옳은 것은?
· 평상시: 압력계 0.65 MPa 지시, 압력계 콕밸브 개방, 시험밸브 폐쇄
· 시험밸브 개방 후: 오리피스에서 물이 방사되고 압력계 0.45 MPa 지시
· 감시제어반: 알람밸브 개방표시등·화재표시등 점등, 사이렌 울림
· 시험배관 구경 25 mm, 물받이 통과 배수관 없음(설치 장소: 사무실 복도)
1
평상시 압력계 콕밸브가 열려 있으므로 유지관리 불량이다
2
감지기 작동표시등이 점등되지 않았으니 수신기가 불량이다
3
복도에 설치한 시험배관은 물받이 통과 배수관을 생략할 수 있다
4
방사 시 압력 0.45 MPa는 기준 범위 안에 있어 적합하다
해설
시험밸브 개방 시 측정된 0.45 MPa는 스프링클러헤드 선단의 방수압력 기준인 0.1 MPa 이상 1.2 MPa 이하 안에 있으므로 적합하다.
습식 설비의 시험장치는 유수검지장치 2차측 배관에 연결하고 배관 구경은 25 mm 이상으로 하며, 시험밸브를 열면 2차측 압력이 떨어져 알람밸브가 열리고 압력스위치가 작동해 수신기에 밸브 개방표시등과 화재표시등이 켜지고 사이렌이 울린다.
- 압력계 콕밸브는 평상시 열어 두어 배관 압력을 읽을 수 있게 하고 시험밸브만 닫아 두므로 정상 상태다.
- 습식 설비는 헤드가 감지기 구실을 하므로 감지기 작동표시등이 켜지지 않는 것이 정상이다.
- 물받이 통과 배수관은 목욕실·화장실처럼 배수처리가 쉬운 장소에만 생략할 수 있어 사무실 복도에서는 설치해야 한다.
근거: NFTC 103 2.2.1.10·2.5.12.1·2.5.12.2·2.5.12.3, 소방안전관리 실무 — 습식 스프링클러설비 시험밸브함 점검
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요