모두CBT

다음은 습식 스프링클러설비가 설치된 사무실에서 불이 났을 때 설비가 움… | 2022년 기출복원 모의고사 상세 페이지

12022년 기출복원 모의고사

다음은 습식 스프링클러설비가 설치된 사무실에서 불이 났을 때 설비가 움직이는 흐름이다. ㉠~㉢에 들어갈 내용을 바르게 짝지은 것은?

화재 발생 → 폐쇄형 헤드 개방·방수 → ( ㉠ ) → 1차측 압력에 밀려 클래퍼 개방 → ( ㉡ ) → 배관 압력이 더 내려가 ( ㉢ ) 동작 → 펌프 기동
1
㉠ 감지기 A·B 회로의 동시 감지, ㉡ 전자밸브 개방으로 중간챔버 압력 저하, ㉢ 유수검지장치의 도통시험스위치
2
㉠ 2차측 배관의 압력 저하, ㉡ 시트링홀로 흘러든 물에 의한 압력스위치 작동(사이렌·밸브개방표시등), ㉢ 기동용수압개폐장치
3
㉠ 2차측 배관의 압력 상승, ㉡ 수동기동장치(SVP) 조작, ㉢ 물올림장치
4
㉠ 1차측 배관의 압력 저하, ㉡ 감시제어반 복구스위치 조작, ㉢ 성능시험배관의 유량조절밸브
해설

㉠은 2차측 배관의 압력 저하, ㉡은 시트링홀로 흘러든 물에 의한 압력스위치 작동(사이렌·밸브개방표시등), ㉢은 기동용수압개폐장치다.

습식 설비는 유수검지장치 1차측과 2차측 배관에 모두 물이 가압되어 있으며, 헤드가 열려 물이 나가면 2차측 압력이 먼저 떨어지고(㉠) 1차측 압력에 밀려 클래퍼가 열린다.

이때 밸브 몸통의 시트링홀로 물이 흘러들어 압력스위치를 작동시켜 사이렌과 밸브개방표시등을 켜며(㉡), 방수가 이어져 배관 압력이 더 내려가면 기동용수압개폐장치가 동작해 펌프를 돌린다(㉢).

근거: 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 1.7.1.23·2.6.1.1·2.6.2.1

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.