모두CBT

버튼(경계구역별 버튼) 방식의 P형 수신기에서 도통시험스위치를 누른 뒤… | 2022년 기출복원 모의고사 상세 페이지

12022년 기출복원 모의고사

버튼(경계구역별 버튼) 방식의 P형 수신기에서 도통시험스위치를 누른 뒤 각 층 버튼을 차례로 눌러 다음과 같은 결과를 얻었다. 해당 회로가 정상인 것만을 모두 고른 것은?

ㄱ. 1층 버튼 — 도통시험 확인등이 녹색으로 점등
ㄴ. 2층 버튼 — 도통시험 확인등이 적색으로 점등
ㄷ. 3층 버튼 — 전압계 병설형에서 지침이 6V를 지시
ㄹ. 4층 버튼 — 전압계 병설형에서 지침이 0V를 지시
1
ㄱ, ㄴ
2
ㄱ, ㄷ
3
ㄴ, ㄹ
4
ㄱ, ㄷ, ㄹ
해설

정상 회로는 ㄱ(1층)과 ㄷ(3층)이다.

도통시험 확인등이 있는 수신기는 정상이면 녹색 확인등, 단선이면 적색 확인등이 점등되므로 1층은 정상(ㄱ), 2층은 단선(ㄴ)이다.

전압계가 있는 수신기는 4~8V이면 정상, 0V이면 단선으로 판정하므로 3층은 정상(ㄷ), 4층은 단선(ㄹ)이며, 단선으로 판정된 2층·4층은 배선 접속 상태와 종단저항을 확인해 즉시 보수해야 한다.

근거: 소방안전관리 실무 — P형 수신기 회로도통시험 적부 판정(확인등 녹색/적색, 전압계 4~8V/0V)

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.