그림은 평상시 정상상태로 유지되고 있는 옥내소화전설비의 제어반이다. 펌프 성능시험을 위하여 감시제어반에서 주펌프만 수동으로 기동시키려고 할 때의 조작으로 옳은 것은?
1
선택스위치를 수동으로 전환한 뒤 주펌프 스위치를 기동 위치로 하고, 충압펌프 스위치는 정지 위치로 둔다.
2
선택스위치를 연동(자동)에 둔 채 주펌프 스위치만 기동 위치로 한다.
3
선택스위치를 정지로 전환한 뒤 주펌프와 충압펌프 스위치를 모두 기동 위치로 한다.
4
동력제어반의 주펌프 선택스위치를 정지로 두고 감시제어반의 기동 버튼을 누른다.
해설
선택스위치를 수동으로 전환한 뒤 주펌프 스위치를 기동 위치로, 충압펌프 스위치는 정지 위치로 두는 조작이 옳다.
감시제어반은 각 펌프를 자동 및 수동으로 작동시키거나 중단시킬 수 있어야 하며, 수동 조작은 선택스위치를 수동으로 옮긴 뒤 해당 펌프의 스위치를 기동 위치로 두는 방식이다.
- 선택스위치를 연동(자동)에 둔 채 펌프 스위치만 기동으로 놓아도 수동기동은 되지 않는다.
- 선택스위치를 정지로 전환하면 어느 펌프도 기동되지 않는다.
- 동력제어반의 선택스위치를 정지로 두면 감시제어반에서도 펌프를 돌릴 수 없다.
근거: NFTC 102 2.6.2.2, 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」 별표4 제2호 2-H-012·2-H-013