옥내소화전설비의 방수압력을 측정하려고 한다. 측정에 사용하는 장비 구성… | 2022년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12022년 기출복원 모의고사
옥내소화전설비의 방수압력을 측정하려고 한다. 측정에 사용하는 장비 구성과 측정 방법으로 옳은 것은?
1
관창을 뗀 호스 끝에 압력계를 나사로 결합해 읽는다.
2
직사형 관창 선단 D/2 거리에 피토게이지를 대고 읽는다.
3
분무형 관창에 피토게이지 측정관을 노즐 안까지 넣어 읽는다.
4
소화전함 개폐밸브에 압력계를 연결해 방수 없이 읽는다.
해설
직사형 관창에 피토게이지(방수압력측정계)를 짝지어, 노즐 선단에서 노즐 구경의 1/2(D/2) 떨어진 위치에서 압력계 눈금을 읽는 방법이 옳다.
- 관창을 떼어 낸 호스 끝단에 압력계를 나사로 결합해 읽는 방법은 유속에 따른 동압을 제대로 잴 수 없다.
- 피토게이지의 측정관을 노즐 안쪽까지 밀어 넣는 방법도 동압을 제대로 잴 수 없다.
- 물을 방수하지 않은 상태의 배관 압력은 정압이어서 방수압력이 아니다.
이렇게 측정한 값은 노즐선단 0.17MPa 이상이어야 적합하다.
근거: 소방안전관리 실무 — 옥내소화전 방수압력 측정법, 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」 별표5 성능시험조사표 비고, NFTC 102 2.2.1.3