회로시험스위치가 로터리(다이얼) 방식인 P형 수신기에서 감지기회로의 회… | 2022년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12022년 기출복원 모의고사
회로시험스위치가 로터리(다이얼) 방식인 P형 수신기에서 감지기회로의 회로도통시험을 실시하려고 한다. 시험 방법과 판정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
회로도통시험은 수신기에서 감지기에 이르는 회로가 끊어졌는지 여부와 기기의 접속 상태를 확인하려고 실시한다.
2
도통시험스위치를 먼저 누른 다음 회로시험스위치를 경계구역별로 차례로 돌려 확인한다.
3
전압계가 있는 수신기에서 지침이 0V를 가리키면 해당 회로는 정상이고, 4~8V를 가리키면 단선이다.
4
시험이 끝나면 회로시험스위치를 정상 위치로 되돌린 뒤 도통시험스위치를 복구한다.
해설
전압계가 있는 수신기는 지침이 4~8V면 정상, 0V면 단선이므로, 0V를 정상으로 4~8V를 단선으로 설명한 것은 판정이 뒤바뀐 것이다.
도통시험 확인등이 달린 수신기라면 정상은 녹색등, 단선은 적색등으로 표시된다.
조작은 도통시험스위치를 먼저 누른 뒤 회로시험스위치를 경계구역별로 차례로 돌려 확인하며, 시험이 끝나면 회로시험스위치를 정상 위치로 되돌린 다음 도통시험스위치를 복구한다.
근거: 소방안전관리 실무 — P형 수신기 회로도통시험 방법 및 적부 판정
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.