모두CBT

지하주차장에 준비작동식 스프링클러설비가 설치되어 있다. 점검을 위해 준… | 2022년 기출복원 모의고사 상세 페이지

12022년 기출복원 모의고사

지하주차장에 준비작동식 스프링클러설비가 설치되어 있다. 점검을 위해 준비작동식 유수검지장치를 개방·작동시키려고 할 때, 그 방법으로 적합한 것은?

1
시험장치 개폐밸브를 열어 2차측 가압수를 배출한다.
2
교차회로 감지기 중 A회로 1개만 동작시킨다.
3
감시제어반 경보정지 스위치로 사이렌을 정지시킨다.
4
유수검지장치 인근의 수동기동장치를 조작한다.
해설

준비작동식 유수검지장치는 담당구역 화재감지기의 동작 외에 밸브 인근의 수동기동장치(전기식 및 배수식) 조작으로도 개방·작동시킬 수 있다.

  • 화재감지회로는 교차회로방식이어서 인접한 2 이상의 감지기가 동시에 감지되어야 밸브가 개방되므로, 한 회로 감지기 1개만 동작시켜서는 개방되지 않는다.
  • 시험장치는 습식·건식·부압식 설비에 설치하는 것으로, 2차측이 대기압인 준비작동식에는 해당하지 않는다.
  • 감시제어반의 경보정지 스위치는 음향을 멈출 뿐 밸브 개방과는 무관하다.

근거: NFTC 103 2.5.12.1, 2.6.1.2, 2.6.3.1~2.6.3.3

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

2022년 기출복원 모의고사 50문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방안전관리자 2급 기출복원 모의고사 암기장 전체 보기