그림은 어느 건물 기계실의 옥내소화전설비 감시제어반과 동력제어반을 촬영… | 2022년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12022년 기출복원 모의고사
그림은 어느 건물 기계실의 옥내소화전설비 감시제어반과 동력제어반을 촬영한 것이다. 소방안전관리자가 이 상태를 보고 취해야 할 조치로 가장 적절한 것은? (단, 그림에서 확인되지 않는 사항은 고려하지 않는다)
1
충압펌프 자동기동 상태 — 누수 확인, 잦으면 원인 정비
2
주펌프 기동표시등 소등 — 제어회로 고장으로 보고 퓨즈 교체
3
저수위 경보등 점등 — 급수밸브를 열어 물 보충
4
선택스위치 모두 수동 전환 — 충압펌프 정지 후 방치
해설
충압펌프가 스스로 돌아간 것은 배관 압력 저하 신호이므로 배관과 방수구에서 새는 곳이 없는지 살피고, 기동이 잦으면 원인을 찾아 정비해야 한다.
감시제어반 선택스위치가 연동(자동)에 있고 충압펌프 쪽 기동표시등과 동력제어반의 충압펌프 표시등만 켜져 있으므로 배관 압력이 떨어져 충압펌프가 스스로 돌아간 상태로 판단된다.
- 주펌프 기동표시등이 꺼져 있는 것은 기동신호를 받지 않아 멈춰 있을 뿐이므로 고장으로 보고 퓨즈를 교체할 상황이 아니다.
- 저수위 경보등도 꺼져 있으므로 급수밸브를 열어 물을 채울 상황이 아니다.
- 선택스위치는 평소 자동(연동)에 두어야 화재 때 펌프가 제때 돌아가므로 수동으로 돌려 두어서는 안 된다.
근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.6.2.1·2.6.2.2·2.6.2.4