모두CBT

폐쇄형스프링클러헤드를 사용하는 스프링클러설비의 방수 및 수원 기준으로 … | 2022년 기출복원 모의고사 상세 페이지

12022년 기출복원 모의고사

폐쇄형스프링클러헤드를 사용하는 스프링클러설비의 방수 및 수원 기준으로 옳지 않은 것은?

1
가압송수장치의 정격토출압력은 하나의 헤드선단에 0.1MPa 이상 1.2MPa 이하의 방수압력이 될 수 있게 하는 크기여야 한다.
2
수원의 저수량은 설치장소별 헤드의 기준개수에 1.6㎥를 곱한 양 이상이어야 한다.
3
가압송수장치의 1분당 송수량은 헤드의 기준개수에 130L를 곱한 양 이상으로 할 수 있다.
4
산출된 유효수량 외에 유효수량의 3분의 1 이상을 옥상에 설치해야 한다.
해설

폐쇄형헤드를 쓰는 설비의 1분당 송수량은 기준개수에 80L를 곱한 양 이상이어야 하므로, 130L라고 한 이 기준은 옳지 않다. 130L/min은 옥내소화전 하나의 방수량 기준이다.

가압송수장치의 정격토출압력이 헤드선단에서 0.1MPa 이상 1.2MPa 이하의 방수압력이 되게 하는 기준과, 수원의 저수량을 기준개수에 1.6㎥를 곱한 양 이상으로 하는 기준은 각각 옳은 설명이다.

옥상수조는 산출된 유효수량 외에 유효수량의 3분의 1 이상을 확보하는 것이 원칙이며, 예외 사유에 해당하면 설치하지 않을 수 있다.

근거: 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 2.1.1.1·2.1.2·2.2.1.10·2.2.1.12

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.