모두CBT

2025년 10월에 사무실의 축압식 분말소화기를 작동점검하였다. 제조연… | 2025년 기출복원 모의고사 상세 페이지

12025년 기출복원 모의고사

2025년 10월에 사무실의 축압식 분말소화기를 작동점검하였다. 제조연월은 2018년 3월이고 지시압력계는 그림과 같았으며, 본체와 호스에는 변형이나 부식이 없고 '소화기' 표지는 떨어져 있었다. 이 소화기에 대한 판단으로 옳은 것은?

문제 이미지
1
제조한 지 7년이 지났으므로 내용연수가 끝나 교체 대상이며, 압력은 정상이다.
2
지침이 녹색 범위 안에 있으므로 압력은 정상이고, 표지만 다시 붙이면 된다.
3
압력이 모자라고 내용연수도 지났으므로 두 항목 모두 불량으로 적는다.
4
압력이 모자라 충전하거나 교체해야 하고 표지도 다시 붙여야 하지만, 내용연수는 아직 남아 있다.
해설

압력이 모자라 충전하거나 교체해야 하고 표지도 다시 붙여야 하지만, 내용연수는 아직 남아 있다는 판단이 옳다.

축압식 소화기의 지시압력계는 사용압력범위가 녹색으로 표시되어 있는데, 그림의 지침은 그 범위의 왼쪽을 가리키고 있으므로 압력이 모자란 상태여서 충전하거나 교체해야 한다. 소화기의 위치를 알리는 '소화기' 표지는 보기 쉬운 곳에 붙여야 하므로 떨어진 표지도 다시 부착해야 한다.

분말형태의 소화약제를 쓰는 소화기의 내용연수는 10년이므로 2018년 3월 제조품은 2028년 3월까지 쓸 수 있어, 2025년 10월 점검 시점에는 내용연수가 남아 있다.

근거: 소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기술기준(NFTC 101) 2.1.1.6 · 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 제19조

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.