그림은 옥내소화전의 방수압력을 측정할 때 사용하는 계측기이다. 이 계측… | 2025년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12025년 기출복원 모의고사
그림은 옥내소화전의 방수압력을 측정할 때 사용하는 계측기이다. 이 계측기와 함께 준비해야 할 관창의 종류와 올바른 측정 자세를 짝지은 것으로 옳은 것은?
1
방사형 관창 — 노즐선단에서 노즐구경만큼 떨어뜨려 비스듬히 기울여 측정한다.
2
직사형 관창 — 노즐선단에서 노즐구경의 1/2 되는 지점까지 근접시켜 봉상주수 상태에서 직각으로 측정한다.
3
직사형 관창 — 노즐선단에 밀착시킨 뒤 분무주수 상태로 바꾸어 측정한다.
4
방사형 관창 — 노즐선단에서 노즐구경의 1/2 되는 지점까지 근접시켜 직각으로 측정한다.
해설
직사형 관창을 노즐선단에서 노즐구경의 1/2 되는 지점까지 근접시켜 봉상주수 상태에서 직각으로 측정한다는 설명이 옳다.
옥내소화전의 방수압력을 잴 때에는 직사형 관창에 피토게이지(방수압력 측정계)를 짝지어 쓴다. 측정은 방수구에 호스를 결속한 상태에서 노즐선단으로부터 노즐구경(D)의 1/2 되는 지점까지 피토게이지를 근접시키고, 봉상주수 상태에서 물줄기와 직각이 되도록 대어 눈금을 읽는다.
방사형 관창을 쓰거나 밀착·분무주수 상태로 재거나 비스듬히 기울여 측정하면 동압이 제대로 걸리지 않아 낮게 읽히므로 모두 잘못된 방법이다. 배관 속 공기·이물질이 빠진 뒤에 읽어야 하며, 판정기준은 0.17㎫ 이상 0.7㎫ 이하이다.
근거: 소방안전관리 실무 — 옥내소화전 방수압력 측정방법, 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.2.1.3
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.