스프링클러설비의 방식별 특징을 비교한 설명으로 옳지 않은 것은? | 2025년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12025년 기출복원 모의고사
스프링클러설비의 방식별 특징을 비교한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
습식은 유수검지장치 2차 측 배관에 물이 채워져 있어 살수 개시가 빠르지만, 동결 우려가 있는 장소에는 적합하지 않다.
2
건식은 2차 측 배관을 압축공기나 질소 등으로 충전하므로 동결 우려가 있는 장소에 쓸 수 있으나 살수 개시까지 시간이 걸린다.
3
준비작동식은 2차 측이 대기압 또는 저압 상태이고, 감지기 작동으로 밸브가 열린 뒤 폐쇄형헤드가 열에 의해 개방되어야 방수된다.
4
일제살수식은 폐쇄형헤드를 사용하며, 감지장치 없이 감열체가 녹은 헤드에서만 물이 방출된다.
해설
일제살수식은 폐쇄형헤드가 아니라 개방형스프링클러헤드를 쓰며, 감지장치(자동감지장치나 수동식 기동장치)가 작동해 일제개방밸브가 열리면 그 구역의 모든 헤드에서 동시에 물이 나간다는 점에서, 감지장치 없이 감열체가 녹은 헤드에서만 방수된다는 설명은 옳지 않다.
습식은 2차 측까지 가압수가 차 있어 반응이 빠른 대신 배관 동파와 오작동 시 수손 피해가 있고, 건식은 2차 측을 압축공기·질소로 충전해 두므로 동결 우려 장소에 쓸 수 있으나 공기가 빠진 뒤 물이 도달해 시간이 걸린다.
준비작동식은 감지기와 헤드가 모두 동작해야 방수되므로 오동작에 따른 수손 위험이 작다.
근거: 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 1.7.1.10·1.7.1.25·1.7.1.26·1.7.1.27
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.