소화기의 분류와 배치기준에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
소형소화기란 능력단위가 1단위 이상이고 대형소화기의 능력단위 미만인 소화기를 말한다.
2
대형소화기란 능력단위가 A급 5단위 이상, B급 10단위 이상인 소화기를 말한다.
3
특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 소형소화기까지의 보행거리가 30m 이내가 되도록 배치한다.
4
소화기구는 거주자가 손쉽게 사용할 수 있도록 바닥으로부터 높이 2m 이하의 곳에 비치한다.
해설
소형소화기란 능력단위 1단위 이상이고 대형소화기 능력단위 미만인 소화기라는 설명이 옳다.
- 대형소화기는 운반대·바퀴가 있고 능력단위 A급 10단위 이상, B급 20단위 이상이며, A급 5단위·B급 10단위는 미달이다.
- 보행거리는 소형 20m 이내, 대형 30m 이내이므로, 소형까지 30m로 본 설명은 틀렸다.
- 소화기구는 바닥높이 1.5m 이하에 비치해야 하며, 2m 이하는 틀렸다.
근거: NFTC 101 1.7.1.2(1)(2), 2.1.1.4.2, 2.1.1.6