사진의 계측기로 지상 10층 건물 최상층 옥내소화전의 노즐선단 방수압력… | 2026년 기출복원 모의고사 2회 기출문제 상세 페이지

12026년 기출복원 모의고사 2회

사진의 계측기로 지상 10층 건물 최상층 옥내소화전의 노즐선단 방수압력을 측정하였더니 0.15 ㎫이었다. 이 결과에 대한 판정과 조치로 옳은 것은?

문제 이미지
1
기준 초과이므로 호스접결구 인입 측에 감압장치 설치
2
기준에 맞으므로 별도 조치 없이 점검 종료
3
방수량 130L/min 이상이면 방수압력 미달도 적합
4
0.17㎫ 미달로 부적합, 가압송수장치·배관 확인
해설

측정값 0.15㎫는 기준인 0.17㎫에 못 미치므로 부적합으로 판정하고 가압송수장치의 성능과 배관·밸브 상태를 확인해야 한다.

옥내소화전설비는 어느 층에서든 소화전(2개 이상 설치된 경우에는 2개)을 동시에 사용할 때 각 노즐선단의 방수압력이 0.17㎫ 이상, 방수량이 130L/min 이상이어야 한다.

감압장치는 반대로 노즐선단 방수압력이 0.7㎫를 넘을 때 호스접결구 인입 측에 설치하는 것이며, 방수압력과 방수량은 둘 다 충족해야 하므로 한쪽만으로 적합 판정을 내릴 수 없다.

근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.2.1.3