그림은 화재가 없는 평상시에 확인한 옥내소화전설비의 감시제어반과 동력제어반 상태이다. 평상시 유지관리 상태로 되돌리기 위해 필요한 조치로 옳은 것은? (단, 설비는 고장 없이 정상이며 그림에 나타나지 않은 조건은 무시한다)

문제 이미지
1
두 제어반 선택스위치 모두 자동(연동)으로 복귀
2
감시제어반 주펌프·충압펌프 스위치를 모두 기동 위치로
3
동력제어반은 수동 유지, 감시제어반만 연동으로 전환
4
현재가 평상시 정상 상태이므로 조치 불요
해설

감시제어반의 선택스위치와 동력제어반 주펌프 선택스위치를 모두 자동(연동) 위치로 되돌려야 한다.

제어반은 각 펌프를 자동과 수동 모두로 기동·정지시킬 수 있어야 하지만, 화재 시 펌프가 저절로 기동하도록 평상시에는 두 선택스위치를 모두 자동(연동) 위치에 두고 펌프는 정지 상태로 유지한다.

그림은 두 제어반의 선택스위치가 수동에 놓여 있어 감시제어반에서 기동 조작을 하지 않는 한 압력 저하가 생겨도 펌프가 기동하지 않는 상태다. 펌프 스위치를 기동으로 올리는 것은 점검 때 잠깐 하는 조작이지 평상시 상태가 아니다.

근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.6.2.2 · 소방안전관리 실무 — 제어반 평상시 스위치 위치