모두CBT

그림은 습식 스프링클러설비의 시험밸브함을 열어 확인한 현재 상태이다. … | 2026 실전모의고사 1회 상세 페이지

12026 실전모의고사 1회

그림은 습식 스프링클러설비의 시험밸브함을 열어 확인한 현재 상태이다. 화재가 없는 평상시의 유지관리 상태로 되돌리기 위한 조치로 옳은 것은? (단, 제시되지 않은 조건은 무시한다)

• 압력계 지시값: 0 ㎫
• 압력계용 콕밸브: 잠김
• 시험용 개폐밸브: 열림
문제 이미지
1
압력계용 콕밸브와 시험용 개폐밸브를 모두 잠근다.
2
압력계용 콕밸브와 시험용 개폐밸브를 모두 연다.
3
압력계용 콕밸브는 열고 시험용 개폐밸브는 잠근다.
4
두 밸브는 그대로 두고 압력계가 0 ㎫를 가리킨다는 사실만 점검표에 적는다.
해설

압력계용 콕밸브는 열고, 시험용 개폐밸브는 잠가야 한다. 콕밸브는 2차측 배관 압력을 늘 감시할 수 있도록 평상시 열어 두고, 가압수를 배출하는 시험용 개폐밸브는 평상시 잠가 두어야 한다.

현재는 두 밸브가 정반대로 되어 있어 압력계가 압력을 읽지 못해 0㎫를 가리키고, 열려 있는 시험밸브로 물이 계속 빠져 유수검지장치가 오동작할 수 있다.

조치 후 압력계는 헤드 방수압력 범위인 0.1㎫ 이상 1.2㎫ 이하의 2차측 압력을 지시하게 된다.

근거: 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 2.5.12·2.2.1.10 · 소방안전관리 실무 — 시험밸브함 평상시 유지관리 상태