모두CBT

어느 공연장의 객석 통로 한 곳(수평로)에 화재안전기술기준에 맞게 객석… | 2026 실전모의고사 1회 상세 페이지

12026 실전모의고사 1회

어느 공연장의 객석 통로 한 곳(수평로)에 화재안전기술기준에 맞게 객석유도등을 5개 설치하였다. 이 통로 직선부분의 길이로 가능한 것은?

1
16m
2
19m
3
23m
4
28m
해설

객석유도등 개수 공식은
개수 = 직선부분 길이 ÷ 4 − 1 (소수점 이하는 1로 올림)

이 값이 5개가 되려면 길이가 20m를 넘고 24m 이하여야 하므로 23m가 답이다.

16m는 3개, 19m는 4개(3.75를 올림), 28m는 6개가 되어 5개가 나오지 않는다.

근거: 유도등 및 유도표지의 화재안전기술기준(NFTC 303) 2.4.2

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.