18-1지상 3층 사무실 건물에서 3상 3선식 6,000[V]를 받아 … | 2018년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
18-1
지상 3층 사무실 건물에서 3상 3선식 6,000[V]를 받아 200[V]로 낮추어 쓰는 설비를 갖추었다. 부하 내역이 아래 두 표와 같고 [조건]이 다음과 같을 때 물음에 답하시오.
[동력 부하 설비]
| 사용 목적 | 용량[kW] | 대수 | 상용 동력[kW] | 하계 동력[kW] | 동계 동력[kW] |
| 난방 설비 | |||||
| · 보일러 펌프 | 6.7 | 1 | 6.7 | ||
| · 오일 기어 펌프 | 0.4 | 1 | 0.4 | ||
| · 온수 순환 펌프 | 3.7 | 1 | 3.7 | ||
| 공기 조화 설비 | |||||
| · 1·2·3층 패키지 콤프레셔 | 7.5 | 6 | 45.0 | ||
| · 콤프레셔 팬 | 5.5 | 3 | 16.5 | ||
| · 냉각수 펌프 | 5.5 | 1 | 5.5 | ||
| · 쿨링 타워 | 1.5 | 1 | 1.5 | ||
| 급수·배수 설비 | |||||
| · 양수 펌프 | 3.7 | 1 | 3.7 | ||
| 기타 | |||||
| · 소화 펌프 | 5.5 | 1 | 5.5 | ||
| · 셔터 | 0.4 | 2 | 0.8 | ||
| 합계 | 26.5 | 52.0 | 10.8 |
[조명 및 콘센트 부하 설비]
| 사용 목적 | 와트수[W] | 설치 수량 | 환산 용량[VA] | 총 용량[VA] | 비고 |
| 전등 설비 | |||||
| · 수은등 A | 200 | 2 | 260 | 520 | 200[V] 고역률 |
| · 수은등 B | 100 | 8 | 140 | 1,120 | 100[V] 고역률 |
| · 형광등 | 40 | 820 | 55 | 45,100 | 200[V] 고역률 |
| · 백열 전등 | 60 | 20 | 60 | 1,200 | |
| 콘센트 설비 | |||||
| · 일반 콘센트 | 70 | 150 | 10,500 | 2P 16[A] | |
| · 환기팬용 콘센트 | 8 | 55 | 440 | ||
| · 히터용 콘센트 | 1,500 | 2 | 1,500 | 3,000 | |
| · 복사기용 콘센트 | 4 | 900 | 3,600 | ||
| · 텔레타이프용 콘센트 | 2 | 1,200 | 2,400 | ||
| · 룸 쿨러용 콘센트 | 6 | 1,200 | 7,200 | ||
| 기타 | |||||
| · 전화 교환용 정류기 | 1 | 800 | |||
| 합계 | 75,880 |
[조건]
· 역률은 동력 쪽을 모두 70[%]로, 그 밖의 것을 100[%]로 잡는다.
· 수용률 — 전등 60[%] / 콘센트 70[%] / 전화 교환용 정류기 100[%]
· 변압기 용량을 뽑을 때 여유율은 보지 않고, 답은 표준 규격 용량으로 낸다.
· 변압기 용량 산정에 쓰이는 동력 설비의 평균 수용률은 65[%]로 잡는다.
(1) 겨울철 난방 때 온수 순환 펌프는 쉬지 않고 돌며 보일러용 펌프와 오일 기어 펌프에는 55[%]의 수용률이 걸린다. 난방 동력의 수용 부하[kW]를 구하시오.
(2) 상용·하계·동계 동력의 피상전력[kVA]을 각각 구하시오.
(3) 이 건물이 갖추어야 할 전기 설비 용량[kVA]은 얼마를 기준으로 잡아야 하는가?
(4) 조명·콘센트 쪽을 맡을 단상 변압기는 최소 몇 [kVA]짜리여야 하는가?
(5) 동력 쪽을 맡을 3상 변압기는 몇 [kVA]짜리로 잡으면 되는가?
(6) 위 두 변압기에 각각 붙는 전류계용 변류기의 1차 정격전류[A]를 구하시오.
(7) 부하마다 전력용 콘덴서를 달아 역률을 손보려 한다. 보일러 펌프를 역률 95[%]로 만들려면 콘덴서가 몇 [kVA] 필요한가?
(1) 7.61[kW]
(2) 상용 동력 37.86[kVA], 하계 동력 74.29[kVA], 동계 동력 15.43[kVA]
(3) 188.03[kVA]
(4) 50[kVA] 선정
(5) 75[kVA] 선정
(6) 단상 변압기 10[A], 3상 변압기 10[A]
(7) 4.63[kVA]
[해설]
(1) 난방 동력의 수용 부하 — 온수 순환 펌프는 상시 운전이므로 수용률 100[%], 나머지 두 펌프에만 55[%]를 곱한다.
→ 7.61[kW]
(2) 계절별 피상전력 — 동력 부하의 역률이 70[%]이므로 각 합계를 0.7로 나눈다.
(상용), (하계), (동계)
(3) 총 전기 설비 용량 — 하계 부하와 동계 부하는 같은 시기에 함께 쓰이지 않으므로 둘 중 큰 쪽(하계)만 잡고, 여기에 상용 동력과 조명·콘센트 부하를 더한다. 조명 및 콘센트 부하 합계는 75,880[VA] = 75.88[kVA]이다.
→ 188.03[kVA]
동계 동력 15.43[kVA]까지 더해 203.46[kVA]로 실은 자료도 있으나, 계절 부하를 동시에 계상하면 설비 용량이 과대해진다. 큰 쪽만 취하는 것이 정합적이다.
(4) 단상 변압기 용량 — 각 군의 총 용량에 수용률을 곱해 더한다.
전등:
콘센트:
기타(정류기):
→ 표준 용량에서 50[kVA] 선정
(5) 3상 변압기 용량 — 계절 부하는 큰 쪽인 하계를 잡고, 동력 수용률 65[%]를 적용한다.
→ 표준 용량에서 75[kVA] 선정
(6) 변류기 1차 정격전류 — 변압기 1차 전류에 1.25~1.5배의 여유를 두고, 그 값 이상의 표준 정격(5·10·15·20·30·40·50[A] …)에서 고른다.
단상: → 10[A] 선정
3상: → 10[A] 선정
(7) 보일러 펌프의 역률 개선용 콘덴서 — 보일러 펌프 6.7[kW], 역률 70[%]를 95[%]로 올린다.
→ 4.63[kVA]
덧붙여 동력 부하표의 셔터는 상용 동력이 0.8[kW]로 잡혀 있으므로 0.4[kW]짜리가 2대여야 앞뒤가 맞고, 텔레타이프용 콘센트도 총 용량 2,400[VA]에 환산 용량 1,200[VA]인 2개가 맞다. 다만 세 계절 합계값(26.5·52.0·10.8[kW])과 총 용량 75,880[VA]은 그대로이므로 (1)~(7)의 답은 달라지지 않는다.