모두CBT

18-2아래 유접점 시퀀스 회로에서 MC, RL, GL 각각의 출력 논… | 2018년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

14

18-2

아래 유접점 시퀀스 회로에서 MC, RL, GL 각각의 출력 논리식을 세우시오.

PB1 PB2 MC MC MC RL MC GL

(1) MC 의 출력식

(2) RL 의 출력식

(3) GL 의 출력식

해설

(1) MC=(PB1+MC)⋅PB2‾MC = (PB_1 + MC)\cdot\overline{PB_2}

(2) RL=MCRL = MC

(3) GL=MC‾GL = \overline{MC}


[해설]

유접점 회로는 직렬=AND(곱), 병렬=OR(합), b접점=NOT(부정)으로 옮겨 논리식을 세운다.

  • MC — 기동용 PB1과 자기유지용 MC a접점이 병렬이고, 여기에 정지용 PB2 b접점이 직렬로 붙어 MC=(PB1+MC)⋅PB2‾MC=(PB_1+MC)\cdot\overline{PB_2}이다.
  • RL — MC a접점 하나만 거치므로 RL=MCRL=MC이며, 운전 중에 켜지는 표시등이다.
  • GL — MC b접점을 거치므로 GL=MC‾GL=\overline{MC}이며, 정지 중에 켜지는 표시등이다.

자기유지는 PB1에서 손을 떼도 MC 자신의 a접점이 회로를 붙잡아 계속 여자되는 동작이다.

RL은 MC의 a접점, GL은 MC의 b접점을 거치므로 두 표시등은 늘 서로 반대로 켜진다.