모두CBT

18-2송전 선로의 중성점 접지에 관하여 다음 물음에 답하시오.(1) … | 2018년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

13

18-2

송전 선로의 중성점 접지에 관하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 송전 선로에 채용되는 중성점 접지 방식을 4가지 쓰시오.

(2) 중성점을 유효 접지로 하려면, 1선 지락이 생겼을 때 건전상에 나타나는 대지 전압이 사고 전 값의 몇 배 이내로 억제되도록 접지 임피던스를 잡아야 하는가?

해설

(1) 비접지 방식, 저항 접지 방식, 직접 접지 방식, 소호 리액터 접지 방식

(2) 1.3배


[해설]

중성점 접지 방식은 중성점과 대지 사이에 무엇을 넣느냐로 나뉜다. 유효 접지인지는 1선 지락 때 건전상 전압이 얼마나 오르는지로 정한다.

  • 비접지 방식은 중성점을 대지에 잇지 않으며, 지락 때 건전상 전압이 √3배까지 오른다.
  • 저항 접지 방식은 중성점과 대지 사이에 저항을 넣어 지락 전류를 제한한다.
  • 직접 접지 방식은 중성점을 도체로 대지에 바로 잇는다.
  • 소호 리액터 접지 방식은 대지 정전용량과 병렬 공진하는 리액터를 넣어 지락 아크가 저절로 꺼지게 한다.

유효 접지는 건전상 대지 전압이 사고 전 값의 1.3배 이하가 되도록 접지 임피던스를 잡은 방식이다. 직접 접지가 대표적이며, 전압 상승이 작아 기기 절연 레벨을 낮추는 단절연이 가능하다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

2018년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 16문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기산업기사 실기(필답형) 기출문제 암기장 전체 보기