18-2송전 선로의 중성점 접지에 관하여 다음 물음에 답하시오.(1) … | 2018년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
18-2
송전 선로의 중성점 접지에 관하여 다음 물음에 답하시오.
(1) 송전 선로에 채용되는 중성점 접지 방식을 4가지 쓰시오.
(2) 중성점을 유효 접지로 하려면, 1선 지락이 생겼을 때 건전상에 나타나는 대지 전압이 사고 전 값의 몇 배 이내로 억제되도록 접지 임피던스를 잡아야 하는가?
(1) 비접지 방식, 저항 접지 방식, 직접 접지 방식, 소호 리액터 접지 방식
(2) 1.3배
[해설]
중성점 접지 방식은 중성점과 대지 사이에 무엇을 넣느냐로 갈린다. 아무것도 넣지 않으면 비접지, 저항을 넣으면 저항 접지, 도체로 직접 이으면 직접 접지, 대지 정전 용량과 병렬 공진하는 리액터를 넣으면 소호 리액터 접지다.
1선 지락이 생기면 건전상의 대지 전압이 올라가는데, 그 상승 정도는 접지 방식에 따라 다르다. 비접지·소호 리액터 접지에서는 건전상 전압이 상전압의 배(약 1.73배)까지 오르지만, 중성점을 견고하게 접지하면 상승이 억제된다.
계통의 대칭분 임피던스가 , 을 만족하여 건전상의 전압 상승이 평상시 대지 전압의 1.3배를 넘지 않도록 접지 임피던스를 조정한 것을 유효 접지라 한다.
전압 상승이 작으면 그만큼 낮은 절연 계급의 기기를 쓸 수 있어 절연 저감(단절연)이 가능하고, 지락 전류가 커져 지락 계전기의 동작이 확실해진다. 우리나라의 154[kV]·345[kV] 송전 계통이 직접 접지(유효 접지)를 채용하는 이유가 여기에 있다. 대신 지락 전류가 커서 통신선 유도 장해와 차단기 부담이 커진다.