18-2송전 선로의 중성점 접지에 관하여 다음 물음에 답하시오.(1) … | 2018년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
13
18-2
송전 선로의 중성점 접지에 관하여 다음 물음에 답하시오.
(1) 송전 선로에 채용되는 중성점 접지 방식을 4가지 쓰시오.
(2) 중성점을 유효 접지로 하려면, 1선 지락이 생겼을 때 건전상에 나타나는 대지 전압이 사고 전 값의 몇 배 이내로 억제되도록 접지 임피던스를 잡아야 하는가?
해설
(1) 비접지 방식, 저항 접지 방식, 직접 접지 방식, 소호 리액터 접지 방식
(2) 1.3배
[해설]
중성점 접지 방식은 중성점과 대지 사이에 무엇을 넣느냐로 나뉜다. 유효 접지인지는 1선 지락 때 건전상 전압이 얼마나 오르는지로 정한다.
- 비접지 방식은 중성점을 대지에 잇지 않으며, 지락 때 건전상 전압이 √3배까지 오른다.
- 저항 접지 방식은 중성점과 대지 사이에 저항을 넣어 지락 전류를 제한한다.
- 직접 접지 방식은 중성점을 도체로 대지에 바로 잇는다.
- 소호 리액터 접지 방식은 대지 정전용량과 병렬 공진하는 리액터를 넣어 지락 아크가 저절로 꺼지게 한다.
유효 접지는 건전상 대지 전압이 사고 전 값의 1.3배 이하가 되도록 접지 임피던스를 잡은 방식이다. 직접 접지가 대표적이며, 전압 상승이 작아 기기 절연 레벨을 낮추는 단절연이 가능하다.