18-2변압기를 병렬 운전하기 위해 만족해야 하는 조건을 3가지 쓰시오. | 2018년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

11

18-2

변압기를 병렬 운전하기 위해 만족해야 하는 조건을 3가지 쓰시오.

해설

극성이 일치할 것

권수비와 1·2차 정격 전압이 같을 것

%임피던스 강하가 같을 것


[해설]

병렬 운전 조건은 '순환 전류를 만들지 않고, 부하를 용량에 비례해서 나눠 갖게 하라'는 두 요구로 정리된다.

① 극성이 어긋나면 두 변압기의 2차 기전력이 서로 더해져 2차 권선을 통해 큰 순환 전류가 흐르고 곧바로 소손된다.

② 권수비(정격 전압)가 다르면 2차 기전력에 차가 생겨 부하가 없어도 순환 전류가 흐른다.

③ %임피던스 강하가 다르면 부하 전류가 용량에 비례해서 분담되지 않아 한쪽만 과부하가 된다. 부하 분담은 %임피던스에 반비례한다.

이 밖에 각 변압기의 내부 저항과 누설 리액턴스의 비가 같을 것이 네 번째 조건으로 함께 실리기도 한다. 이 비가 다르면 두 변압기 전류의 위상이 어긋나 합성 전류가 커지기 때문이다. 3상 변압기라면 여기에 상회전 방향과 각 변위가 같을 것이 추가된다.

참고로 이 문항을 '단권 변압기의 병렬 운전 조건'으로 옮긴 자료가 있으나, 제시된 정답은 위와 같은 일반 변압기의 병렬 운전 조건이므로 발문을 그대로 두고 읽으면 된다.