18-2다음 두 기기는 배전반에서 계측을 하기 위해 사용하는 계기용 변… | 2018년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
10
18-2
다음 두 기기는 배전반에서 계측을 하기 위해 사용하는 계기용 변성기이다. 그림을 보고 표의 빈칸에 명칭·약호·심벌·역할을 각각 채우시오.
| 구분 | (가) | (나) |
| 명칭 | ||
| 약호 | ||
| 심벌 | ||
| 역할 |
해설
| 구분 | (가) | (나) |
| 명칭 | 변류기 | 계기용 변압기 |
| 약호 | CT | PT |
| 역할 | 대전류를 소전류로 변성하여 계기·계전기에 전류를 공급한다. | 고전압을 저전압으로 변성하여 계기·계전기 등의 전원으로 공급한다. |
심벌 :
[해설]
계기용 변성기는 계기·계전기가 직접 다룰 수 없는 큰 전류나 높은 전압을 안전한 크기로 낮춰 준다. 전류를 낮추는 기기가 변류기(CT)이고, 전압을 낮추는 기기가 계기용 변압기(PT)다.
- 변류기(CT) — 주회로에 직렬로 넣어 대전류를 2차 정격 5[A]의 소전류로 바꾸며, 심벌은 관통 도체 옆에 2차 권선 하나를 붙여 그린다.
- 계기용 변압기(PT) — 선로에 병렬로 넣어 고전압을 2차 정격 110[V]의 저전압으로 바꾸며, 심벌은 마주 놓인 두 권선으로 그린다.
혼동 주의: CT는 2차를 개방하면 고전압이 유기되므로 계기를 뗄 때 2차를 단락해 둔다. 반대로 PT는 2차를 단락하면 과전류로 타 버리므로 2차 회로를 퓨즈로 보호한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요