3상 3선식 계통의 수전점에 6,600/110[V] 계기용 변압기 2대와 100/5[A] 변류기 2대를 결선하고, 그 2차 측에서 3상 전력을 측정하였더니 300[W] 이었다. 이때의 수전 전력은 몇 [kW]인지 구하시오.
· 계산 과정 :
· 답 :
해설
360[kW]
[해설]
변성기 2차 측에서 잰 전력에 PT비와 CT비를 곱하면 1차 측 실제 수전 전력이 된다.
PT비 = 6,600/110 = 60, CT비 = 100/5 = 20
P = 300 × 60 × 20 = 360,000[W]
= 360[kW]
혼동 주의: PT·CT를 2대씩 쓴 것은 3상 3선식 2전력계법으로 재기 위해서다. 300[W]가 이미 3상 전력이므로 √3을 다시 곱하지 않는다.