3상 3선식 계통의 수전점에 6,600/110[V] 계기용 변압기 2대와 100/5[A] 변류기 2대를 결선하고, 그 2차 측에서 3상 전력을 측정하였더니 300[W] 이었다. 이때의 수전 전력은 몇 [kW]인지 구하시오.

· 계산 과정 :

· 답 :

해설

360[kW]


[해설]

변성기 2차 측에서 읽은 전력에 전압비와 전류비를 함께 곱하면 1차 측 실제 전력이 된다.

P=P2×(PT)×(CT)P = P_{2} \times (\text{PT}\,\text{비}) \times (\text{CT}\,\text{비})

PT 비는 6,600110=60\dfrac{6{,}600}{110} = 60, CT 비는 1005=20\dfrac{100}{5} = 20 이므로

P=300×60×20=360,000[W]=360[kW]P = 300 \times 60 \times 20 = 360{,}000\,[\mathrm{W}] = \mathbf{360}\,[\mathrm{kW}]

PT·CT 를 2대씩 쓴 것은 3상 3선식에서 V결선(2전력계법)으로 3상 전력을 재기 위한 것이며, 두 전력계 지시값의 합이 이미 3상 전력 300[W] 로 주어져 있으므로 여기에 3\sqrt{3} 등을 다시 곱하지 않는다.