모두CBT

18-2다음 단선도는 3로 스위치 4개를 사용하여 한 등을 세 곳에서 … | 2018년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

1

18-2

다음 단선도는 3로 스위치 4개를 사용하여 한 등을 세 곳에서 점멸할 수 있도록 한 배선이다. 이를 참고하여 우측의 복선도를 완성하시오.

[단선도] R 전원 S3 S3×2 S3 전원 S3 S3 S3×2 [복선도]
해설

전원 S3 S3 S3×2

전원 → 우측 3로 스위치 공통 단자 → 진행선 2가닥 → 중앙 3로 스위치 2개(4로 스위치 대용) → 진행선 2가닥 → 좌측 3로 스위치 공통 단자 → 등기구 → 전원 반대극 순으로 결선한다.


[해설]

점멸 개소가 두 곳이면 3로 스위치 2개면 되지만, 세 곳에서 점멸하려면 양 끝에 3로 스위치 2개, 가운데에 4로 스위치 1개가 필요하다. 이 문제는 4로 스위치를 따로 쓰지 않고 3로 스위치 2개를 서로 맞물려(진행 단자끼리 교차 접속) 4로 스위치 대용으로 쓴 것이어서 스위치가 모두 4개가 된다. 단선도의 심벌 S3×2 가 바로 그 뜻이다.

결선의 요령은 다음과 같다.

① 전원의 비접지 측을 한쪽 끝 3로 스위치의 공통 단자에 넣는다.

② 그 스위치의 진행 단자 2개를 가운데 4로(3로 2개 맞물림)의 한쪽 2단자에 잇는다.

③ 4로의 반대쪽 2단자를 다른 끝 3로 스위치의 진행 단자 2개에 잇는다.

④ 그 스위치의 공통 단자를 등기구에 넣고, 등기구의 나머지 단자를 전원의 접지 측으로 되돌린다.

이렇게 하면 어느 스위치를 조작하더라도 진행선의 도통 경로가 바뀌어 등이 켜지고 꺼진다. 점멸 개소를 하나 더 늘리려면 중간에 4로 스위치를 하나씩 더 넣으면 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.