배전 선로 한 회선이 수용가 A, B, C에 전력을 공급하고 있으며, 이 선로의 합성 최대 전력은 700[kW]이다. 각 수용가의 설비 용량과 수용률이 아래와 같을 때 부등률을 구하시오.
| 수용가 | 설비 용량[kW] | 수용률[%] |
|---|---|---|
| A | 500 | 60 |
| B | 700 | 50 |
| C | 700 | 50 |
해설
1.43
[해설]
부등률은 각 수용가 최대 전력의 합을 합성 최대 전력으로 나눈 값이며, 각 최대 전력은 설비 용량 × 수용률이다.
A = 500 × 0.6 = 300[kW]
B = C = 700 × 0.5 = 350[kW]
부등률 = (300 + 350 + 350) / 700
= 1,000 / 700 ≈ 1.43
혼동 주의: 부등률은 최대 부하 시각이 서로 어긋나 항상 1 이상이며, 단위가 없다.