18-3

배전 선로 한 회선이 수용가 A, B, C에 전력을 공급하고 있으며, 이 선로의 합성 최대 전력은 700[kW]이다. 각 수용가의 설비 용량과 수용률이 아래와 같을 때 부등률을 구하시오.

수용가설비 용량[kW]수용률[%]
A50060
B70050
C70050
해설

1.43


[해설]

부등률은 개별 최대 수용 전력의 합합성 최대 전력으로 나눈 값이다.

부등률=(설비 용량×수용률)합성 최대 전력\text{부등률}=\dfrac{\sum(\text{설비 용량}\times\text{수용률})}{\text{합성 최대 전력}}

각 수용가의 최대 수용 전력은

A 500×0.6=300[kW]500\times 0.6 = 300\,[\mathrm{kW}], B 700×0.5=350[kW]700\times 0.5 = 350\,[\mathrm{kW}], C 700×0.5=350[kW]700\times 0.5 = 350\,[\mathrm{kW}]

부등률=300+350+350700=1,000700=1.4285\text{부등률}=\dfrac{300+350+350}{700}=\dfrac{1{,}000}{700}=1.4285\approx 1.43

부등률은 각 수용가의 최대 부하가 생기는 시각이 서로 어긋나기 때문에 항상 1보다 크거나 같다. 값이 클수록 설비를 공용해 얻는 이득이 크며, 그만큼 변압기 용량을 줄일 수 있다. 부등률은 단위가 없는 값이므로 답에 [kW] 같은 단위를 붙이지 않는다.