18-3배전 선로 한 회선이 수용가 A, B, C에 전력을 공급하고 있… | 2018년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지
9
18-3
배전 선로 한 회선이 수용가 A, B, C에 전력을 공급하고 있으며, 이 선로의 합성 최대 전력은 700[kW]이다. 각 수용가의 설비 용량과 수용률이 아래와 같을 때 부등률을 구하시오.
| 수용가 | 설비 용량[kW] | 수용률[%] |
|---|---|---|
| A | 500 | 60 |
| B | 700 | 50 |
| C | 700 | 50 |
해설
1.43
[해설]
부등률은 개별 최대 수용 전력의 합을 합성 최대 전력으로 나눈 값이다.
각 수용가의 최대 수용 전력은
A , B , C
1.43
부등률은 각 수용가의 최대 부하가 생기는 시각이 서로 어긋나기 때문에 항상 1보다 크거나 같다. 값이 클수록 설비를 공용해 얻는 이득이 크며, 그만큼 변압기 용량을 줄일 수 있다. 부등률은 단위가 없는 값이므로 답에 [kW] 같은 단위를 붙이지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.