18-3

배전 선로 한 회선이 수용가 A, B, C에 전력을 공급하고 있으며, 이 선로의 합성 최대 전력은 700[kW]이다. 각 수용가의 설비 용량과 수용률이 아래와 같을 때 부등률을 구하시오.

수용가설비 용량[kW]수용률[%]
A50060
B70050
C70050
해설

1.43


[해설]

부등률은 각 수용가 최대 전력의 합을 합성 최대 전력으로 나눈 값이며, 각 최대 전력은 설비 용량 × 수용률이다.

A = 500 × 0.6 = 300[kW]
B = C = 700 × 0.5 = 350[kW]

부등률 = (300 + 350 + 350) / 700
= 1,000 / 700 ≈ 1.43

혼동 주의: 부등률은 최대 부하 시각이 서로 어긋나 항상 1 이상이며, 단위가 없다.