18-3아래는 결선하기 전 상태의 단상 변압기 3대이다. 이 변압기를 … | 2018년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지
7
18-3
아래는 결선하기 전 상태의 단상 변압기 3대이다. 이 변압기를 1차 Δ, 2차 Y가 되도록 복선도로 결선하시오.
해설
1차 측: 세 권선의 단자를 순환 접속(1번 권선 우단–2번 권선 좌단, 2번 권선 우단–3번 권선 좌단, 3번 권선 우단–1번 권선 좌단)해 닫힌 삼각형을 만들고, 각 접속점에서 3상 전원선을 뽑는다.
2차 측: 세 권선의 한쪽 단자를 한 도선으로 모두 묶어 중성점을 만들고, 반대쪽 단자 3개를 각각 3상 출력선으로 인출한다.
[해설]
복선도는 각 상의 권선을 한 가닥씩 모두 그려 어느 단자끼리 이어지는지를 보이는 그림이다. 단선도처럼 기호 하나로 줄여 그리면 안 된다.
Δ 결선은 세 권선을 끝과 끝이 물리도록 고리로 이어 폐로를 만들고, 세 접속점에서 선을 뽑는다. 폐로가 있어 제3고조파 여자 전류가 권선 안을 순환하며 기전력 파형이 정현파에 가까워지고, 한 상이 고장 나도 V결선으로 계속 송전할 수 있다.
Y 결선은 세 권선의 한쪽 끝을 한 점(중성점)에 모으고 나머지 끝에서 선을 뽑는다. 선간 전압이 상전압의 배가 되어 절연이 유리하고, 중성점 접지가 가능해 이상 전압을 억제할 수 있다.
따라서 Δ-Y 결선은 승압용에 알맞고, 1차와 2차 사이에 의 각 변위가 생긴다. 1차 권선과 2차 권선은 도선으로 잇지 않는다(자기적으로만 결합).
변압기의 3상 결선은 다음 네 가지가 기본이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.