18-33층짜리 사무실 건물에 3상 3선식 6,000[V]를 받아 20… | 2018년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지
18-3
3층짜리 사무실 건물에 3상 3선식 6,000[V]를 받아 200[V]로 낮춰 쓰는 수전 설비를 시설하였다. 부하 설비가 아래 표와 같을 때 주어진 조건을 이용하여 각 물음에 답하시오.
[동력 부하 설비]
| 사용 목적 | 용량[kW] | 대수 | 상용 동력[kW] | 하계 동력[kW] | 동계 동력[kW] |
|---|---|---|---|---|---|
| 난방 관계 · 보일러 펌프 | 6.7 | 1 | 6.7 | ||
| 난방 관계 · 오일 기어 펌프 | 0.4 | 1 | 0.4 | ||
| 난방 관계 · 온수 순환 펌프 | 3.7 | 1 | 3.7 | ||
| 공기 조화 관계 · 1·2·3층 패키지 콤프레셔 | 7.5 | 6 | 45.0 | ||
| 공기 조화 관계 · 콤프레셔 팬 | 5.5 | 3 | 16.5 | ||
| 공기 조화 관계 · 냉각수 펌프 | 5.5 | 1 | 5.5 | ||
| 공기 조화 관계 · 쿨링 타워 | 1.5 | 1 | 1.5 | ||
| 급수·배수 관계 · 양수 펌프 | 3.7 | 1 | 3.7 | ||
| 기타 · 소화 펌프 | 5.5 | 1 | 5.5 | ||
| 기타 · 셔터 | 0.4 | 2 | 0.8 | ||
| 합계 | 26.5 | 52.0 | 10.8 |
[조명 및 콘센트 부하 설비]
| 사용 목적 | 와트수[W] | 설치 수량 | 환산 용량[VA] | 총 용량[VA] | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전등 관계 · 수은등 A | 200 | 2 | 260 | 520 | 200[V] 고역률 |
| 전등 관계 · 수은등 B | 100 | 8 | 140 | 1,120 | 100[V] 고역률 |
| 전등 관계 · 형광등 | 40 | 820 | 55 | 45,100 | 200[V] 고역률 |
| 전등 관계 · 백열 전등 | 60 | 20 | 60 | 1,200 | |
| 콘센트 관계 · 일반 콘센트 | 70 | 150 | 10,500 | 2P 15[A] | |
| 콘센트 관계 · 환기팬용 콘센트 | 8 | 55 | 440 | ||
| 콘센트 관계 · 히터용 콘센트 | 1,500 | 2 | 3,000 | ||
| 콘센트 관계 · 복사기용 콘센트 | 4 | 3,600 | |||
| 콘센트 관계 · 텔레타이프용 콘센트 | 2 | 2,400 | |||
| 콘센트 관계 · 룸 쿨러용 콘센트 | 6 | 7,200 | |||
| 기타 · 전화 교환용 정류기 | 1 | 800 | |||
| 합계 | 75,880 |
[조건]
· 동력 부하의 역률은 모두 70[%], 그 밖의 부하는 100[%]로 본다.
· 수용률은 전등 설비 60[%], 콘센트 설비 70[%], 전화 교환용 정류기 100[%]를 적용한다.
· 변압기 용량을 뽑을 때 예비율(여유율)은 보지 않으며, 용량은 표준 규격으로 답한다.
· 변압기 용량 산정에 쓰는 동력 부하 설비의 수용률은 전체 평균 65[%]로 한다.
(1) 겨울철 난방을 할 때 온수 순환 펌프는 쉬지 않고 돌리며, 보일러용과 오일 기어 펌프에는 수용률 55[%]를 적용한다. 이때 난방 동력의 수용 부하[kW]를 구하시오.
(2) 상용·하계·동계 동력별 피상 전력[kVA]을 각각 구하시오.
(3) 이 건물이 기준으로 삼아야 할 총 전기 설비 용량[kVA]을 구하시오.
(4) 조명·콘센트 쪽을 맡을 단상 변압기에 최소한 필요한 용량[kVA]을 구하시오.
(5) 동력 쪽을 맡을 3상 변압기의 용량[kVA]을 구하시오.
(6) 두 변압기(단상·3상)에 붙일 전류계용 변류기의 1차 측 정격 전류[A]를 각각 고르시오.
(7) 부하마다 전력용 콘덴서를 달아 역률을 고치려 한다. 보일러 펌프의 역률을 95[%]로 만드는 데 드는 콘덴서 용량[kVA]을 구하시오.
(1) 7.61[kW]
(2) 상용 동력 37.86[kVA], 하계 동력 74.29[kVA], 동계 동력 15.43[kVA]
(3) 188.03[kVA]
(4) 50[kVA]
(5) 75[kVA]
(6) 단상 변압기용 10[A], 3상 변압기용 10[A]
(7) 4.63[kVA]
[해설]
(1) 난방 동력의 수용 부하
온수 순환 펌프는 상시 운전이므로 수용률 100[%]를 그대로 걸고, 보일러 펌프와 오일 기어 펌프에만 55[%]를 곱한다.
7.61[kW]
(2) 계통별 피상 전력
표의 계절별 합계를 동력 역률 0.7로 나눈다.
상용 37.86[kVA], 하계 74.29[kVA], 동계 15.43[kVA]
(3) 총 전기 설비 용량
하계 부하와 동계 부하는 같은 계절에 겹쳐 쓰이지 않으므로 둘 중 큰 하계 부하만 산입하고, 여기에 상용 동력과 조명·콘센트 설비 용량 75,880[VA]를 더한다.
188.03[kVA]
동계 15.43[kVA]까지 모두 더해 203.46[kVA]로 싣는 자료가 있으나, 그렇게 하면 (5)에서 하계·동계 중 큰 쪽만 잡는 처리와 앞뒤가 맞지 않는다.
(4) 단상 변압기 용량
전등
콘센트
기타(정류기)
합 → 이보다 큰 표준 용량 50[kVA]
(5) 3상 변압기 용량
하계 52[kW] > 동계 10.8[kW] 이므로 하계 부하를 상용 동력과 합산한 뒤 평균 수용률 65[%]를 건다.
→ 표준 용량 75[kVA]
(6) 변류기 1차 측 정격 전류
단상(단상 2선식) , 여유 1.25~1.5배 → → 표준 정격 10[A]
3상 , 여유 1.25~1.5배 → → 표준 정격 10[A]
변류기 1차 정격 전류의 표준값은 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600[A] … 이다.
(7) 콘덴서 용량
보일러 펌프 6.7[kW]의 역률을 0.7 에서 0.95 로 올린다.
따라서 4.63[kVA]이다.
참고로 조명·콘센트 표의 항목을 모두 더하면 로 표의 합계와 정확히 맞는다. 일반 콘센트를 80개(12,000[VA])로, 동력 역률을 55[%]로, (1)의 수용률을 65[%]로 실은 자료도 있으나 그 조건으로는 표의 합계와 항목 합이 어긋나고 다른 회차에 재출제된 같은 문항의 조건과도 맞지 않는다.