18-3아래는 어떤 생산 공장의 수전 계통도와 그에 딸린 자료이다. 이… | 2018년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지
18-3
아래는 어떤 생산 공장의 수전 계통도와 그에 딸린 자료이다. 이를 바탕으로 물음에 답하시오.
[각 뱅크의 부하 용량]
| 피더 | 부하 설비 용량[kW] | 수용률[%] |
|---|---|---|
| 1 | 125 | 80 |
| 2 | 125 | 80 |
| 3 | 500 | 70 |
| 4 | 600 | 84 |
[변류기의 표준 규격]
| 정격 1차 전류[A] | 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500 |
|---|---|
| 정격 2차 전류[A] | 5 |
(1) 네 개의 뱅크 A~D 가 표와 같은 부하를 가지며, 뱅크 상호 간에는 1.3의 부등률이 있다. 중앙 변전소에 놓을 변압기 용량을 표준 규격에서 고르시오.(부하 역률은 모두 0.8로 본다.)
(2) CT1 과 CT2 에 쓸 변류비를 표준 규격에서 고르시오.(수전 전압은 1차 쪽이 20,000/6,000[V]이고 2차 쪽이 6,000/400[V]이다.)
(1) 5,000[kVA]
(2) CT1 500/5, CT2 2,500/5
[해설]
(1) 중앙 변전소 변압기 용량
뱅크 하나의 최대 수용 전력을 역률로 나눠 피상 전력으로 바꾼다. A~D 네 뱅크의 부하는 모두 같다('좌동').
네 뱅크를 합치고 뱅크 사이 부등률 1.3으로 나눈다.
→ 표준 용량 5,000[kVA]
(2) 변류비
CT1 은 6[kV] 모선 쪽에 있으므로 계산 용량 4,053.85[kVA]를 6[kV] 3상 전류로 환산하고 여유 1.25~1.5배를 준다.
, → 500/5
CT2 는 뱅크 변압기 2차(400[V]) 쪽이므로 뱅크 용량 1,317.5[kVA]를 기준으로 한다.
, → 2,500/5
CT1 을 선정 용량 5,000[kVA] 기준으로 잡아 600/5 로 싣는 자료가 있으나, 변류기는 실제로 흐를 부하 전류를 기준으로 고르는 것이므로 계산 용량 4,053.85[kVA] 로 산정하는 편이 옳다. 또한 변류기 1차 정격을 600[A]까지만 나열한 표를 쓰면 CT2 의 2,500[A]를 고를 수 없으므로, 문제에 주어진 규격표(2,500[A]까지)를 기준으로 삼아야 한다.