18-3아래는 어떤 생산 공장의 수전 계통도와 그에 딸린 자료이다. 이… | 2018년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지
18-3
아래는 어떤 생산 공장의 수전 계통도와 그에 딸린 자료이다. 이를 바탕으로 물음에 답하시오.
[각 뱅크의 부하 용량]
| 피더 | 부하 설비 용량[kW] | 수용률[%] |
|---|---|---|
| 1 | 125 | 80 |
| 2 | 125 | 80 |
| 3 | 500 | 70 |
| 4 | 600 | 84 |
[변류기의 표준 규격]
| 정격 1차 전류[A] | 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500 |
|---|---|
| 정격 2차 전류[A] | 5 |
(1) 네 개의 뱅크 A~D 가 표와 같은 부하를 가지며, 뱅크 상호 간에는 1.3의 부등률이 있다. 중앙 변전소에 놓을 변압기 용량을 표준 규격에서 고르시오.(부하 역률은 모두 0.8로 본다.)
(2) CT1 과 CT2 에 쓸 변류비를 표준 규격에서 고르시오.(수전 전압은 1차 쪽이 20,000/6,000[V]이고 2차 쪽이 6,000/400[V]이다.)
(1) 5,000[kVA]
(2) CT1 500/5, CT2 2,500/5
[해설]
변압기 용량은 설비용량×수용률의 합 ÷ 부등률 ÷ 역률로 구한다. 변류기는 설치 지점의 부하전류에 1.25~1.5배 여유를 주어 표준 정격에서 고른다.
네 뱅크의 부하가 같으므로 뱅크 하나의 용량을 구해 4배한 뒤 부등률로 나눈다.
P뱅크 = (125×0.8 + 125×0.8 + 500×0.7 + 600×0.84) ÷ 0.8 = 1,317.5[kVA]
P = 1,317.5 × 4 ÷ 1.3 = 4,053.85[kVA] → 표준 5,000[kVA]
CT1은 20/6[kV] 변압기의 2차, 즉 6[kV] 쪽 전류를 측정한다.
I = 4,053.85 ÷ (√3 × 6) = 390.08[A]
390.08 × (1.25~1.5) = 487.6~585.1[A] → 500/5
CT2는 뱅크 변압기의 400[V] 쪽에 있으므로 뱅크 용량을 기준으로 한다.
I = 1,317.5 ÷ (√3 × 0.4) = 1,901.65[A]
1,901.65 × (1.25~1.5) = 2,377.1~2,852.5[A] → 2,500/5
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요