모두CBT

18-3아래는 어떤 생산 공장의 수전 계통도와 그에 딸린 자료이다. 이… | 2018년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지

1

18-3

아래는 어떤 생산 공장의 수전 계통도와 그에 딸린 자료이다. 이를 바탕으로 물음에 답하시오.

중앙 변전소 20[kV] 20/6[kV] CT1 DS CB DS CB DS CB DS CB A Tr 6[kV]/400[V] CT2 1 2 3 4 부하 B C D

[각 뱅크의 부하 용량]

피더부하 설비 용량[kW]수용률[%]
112580
212580
350070
460084

[변류기의 표준 규격]

정격 1차 전류[A]5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500
정격 2차 전류[A]5

(1) 네 개의 뱅크 A~D 가 표와 같은 부하를 가지며, 뱅크 상호 간에는 1.3의 부등률이 있다. 중앙 변전소에 놓을 변압기 용량을 표준 규격에서 고르시오.(부하 역률은 모두 0.8로 본다.)

(2) CT1 과 CT2 에 쓸 변류비를 표준 규격에서 고르시오.(수전 전압은 1차 쪽이 20,000/6,000[V]이고 2차 쪽이 6,000/400[V]이다.)

해설

(1) 5,000[kVA]

(2) CT1 500/5, CT2 2,500/5


[해설]

(1) 중앙 변전소 변압기 용량

뱅크 하나의 최대 수용 전력을 역률로 나눠 피상 전력으로 바꾼다. A~D 네 뱅크의 부하는 모두 같다('좌동').

Pa,bank=125×0.8+125×0.8+500×0.7+600×0.840.8=1,0540.8=1,317.5[kVA]P_{a,\text{bank}}=\dfrac{125\times 0.8+125\times 0.8+500\times 0.7+600\times 0.84}{0.8}=\dfrac{1{,}054}{0.8}=1{,}317.5\,[\mathrm{kVA}]

네 뱅크를 합치고 뱅크 사이 부등률 1.3으로 나눈다.

Pa=1,317.5×41.3=4,053.85[kVA]P_a=\dfrac{1{,}317.5\times 4}{1.3}=4{,}053.85\,[\mathrm{kVA}] → 표준 용량 5,000[kVA]

(2) 변류비

CT1 은 6[kV] 모선 쪽에 있으므로 계산 용량 4,053.85[kVA]를 6[kV] 3상 전류로 환산하고 여유 1.25~1.5배를 준다.

I1=4,053.85×1033×6,000=390.08[A]I_1=\dfrac{4{,}053.85\times 10^{3}}{\sqrt{3}\times 6{,}000}=390.08\,[\mathrm{A}], 390.08×(1.251.5)=487.60585.12[A]390.08\times(1.25\sim 1.5)=487.60\sim 585.12\,[\mathrm{A}]500/5

CT2 는 뱅크 변압기 2차(400[V]) 쪽이므로 뱅크 용량 1,317.5[kVA]를 기준으로 한다.

I1=1,317.5×1033×400=1,901.65[A]I_1=\dfrac{1{,}317.5\times 10^{3}}{\sqrt{3}\times 400}=1{,}901.65\,[\mathrm{A}], ×(1.251.5)=2,377.062,852.47[A]\times(1.25\sim 1.5)=2{,}377.06\sim 2{,}852.47\,[\mathrm{A}]2,500/5

CT1 을 선정 용량 5,000[kVA] 기준으로 잡아 600/5 로 싣는 자료가 있으나, 변류기는 실제로 흐를 부하 전류를 기준으로 고르는 것이므로 계산 용량 4,053.85[kVA] 로 산정하는 편이 옳다. 또한 변류기 1차 정격을 600[A]까지만 나열한 표를 쓰면 CT2 의 2,500[A]를 고를 수 없으므로, 문제에 주어진 규격표(2,500[A]까지)를 기준으로 삼아야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.