19-1정격전압 100[V]인 비상조명 부하가 40[W]짜리 120등,… | 2019년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
19-1
정격전압 100[V]인 비상조명 부하가 40[W]짜리 120등, 60[W]짜리 50등으로 이루어져 있고 이를 30분 동안 켜 두려고 한다. 축전지는 급방전형 납축전지(HS형), 방전종지전압 1.7[V/cell], 허용 최저전압 90[V], 축전지의 최저 온도 5[℃]인 조건에서 아래 [참고 자료]의 용량 환산 시간 를 써서 물음에 답하시오.
[참고 자료] 납축전지 용량 환산 시간
| 형식 | 온도[℃] | 적용 용량 | 10분 | 30분 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6[V] | 1.7[V] | 1.8[V] | 1.6[V] | 1.7[V] | 1.8[V] | |||
| CS | 25 | 900[Ah] 초과 | 0.9 | 1.15 | 1.6 | 1.41 | 1.6 | 2.0 |
| 900[Ah] 이하 | 0.8 | 1.06 | 1.42 | 1.34 | 1.55 | 1.88 | ||
| 5 | 900[Ah] 초과 | 1.15 | 1.35 | 2.0 | 1.75 | 1.85 | 2.45 | |
| 900[Ah] 이하 | 1.1 | 1.25 | 1.8 | 1.75 | 1.8 | 2.34 | ||
| -5 | 900[Ah] 초과 | 1.35 | 1.6 | 2.65 | 2.05 | 2.2 | 3.1 | |
| 900[Ah] 이하 | 1.25 | 1.5 | 2.25 | 2.05 | 2.2 | 3.0 | ||
| HS | 25 | 전 용량 | 0.58 | 0.7 | 0.93 | 1.03 | 1.14 | 1.38 |
| 5 | 전 용량 | 0.62 | 0.74 | 1.05 | 1.11 | 1.22 | 1.54 | |
| -5 | 전 용량 | 0.68 | 0.82 | 1.15 | 1.2 | 1.35 | 1.68 | |
※ CS형의 '900[Ah] 초과'는 2,000[Ah]까지를 가리킨다.
(1) 비상조명 부하에 흐르는 전류는 몇 [A]인가?
(2) HS형 납축전지의 셀 수는 몇 [cell]인가?(단, 1[cell]의 여유를 준다.)
(3) HS형 납축전지의 용량은 몇 [Ah]인가?(단, 경년 용량 저하율은 0.8이다.)
(1) 78[A]
(2) 54[cell]
(3) 118.95[Ah]
[해설]
(1) 부하 전류 — 부하가 모두 100[V]에 걸리므로 총 소비전력을 전압으로 나눈다.
(2) 셀 수 — 허용 최저전압을 방전종지전압으로 나눈 값 이상이어야 한다.
절상한 53[cell]에 문제 조건대로 1[cell]을 더해 이 된다. 셀 수는 소수로 둘 수 없으므로 반올림이 아니라 반드시 절상한다.
(3) 축전지 용량 — 형식 HS, 온도 5[℃], 방전시간 30분, 방전종지전압 1.7[V]가 만나는 칸에서 를 읽는다.
| HS형 · 30분 | 1.6[V] | 1.7[V] | 1.8[V] |
|---|---|---|---|
| 25[℃] | 1.03 | 1.14 | 1.38 |
| 5[℃] | 1.11 | 1.22 | 1.54 |
| -5[℃] | 1.2 | 1.35 | 1.68 |
이므로 경년 용량 저하율(보수율) 을 적용하면
표에서 CS형 칸에만 값이 둘씩 적혀 있는데, 이는 용량 구분(900[Ah] 초과/이하)에 따른 것이라 HS형을 고르는 이 문제에서는 쓰이지 않는다.