19-1수변전설비에 쓰이는 변류기(CT)에 관하여 물음에 답하시오.(1… | 2019년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
14
19-1
수변전설비에 쓰이는 변류기(CT)에 관하여 물음에 답하시오.
(1) 변류기는 회로에서 어떤 구실을 하는가?
(2) 변류기에서 말하는 정격 부담은 무엇을 가리키는 값인가?
해설
(1) 계통의 대전류를 계측·보호기기가 받을 수 있는 소전류(정격 2차 전류 5[A] 이하)로 변성하여 계기와 계전기에 공급한다.
(2) 변류기 2차 단자에 접속할 수 있는 부하 임피던스의 한도를 [VA]로 나타낸 값
[해설]
(1) 수전 계통에는 수백~수천 [A]가 흐르므로 계기나 계전기를 직접 물릴 수 없다. 변류기는 이 대전류를 정격 2차 전류 5[A](또는 1[A])급의 소전류로 낮춰 전류계·전력계·과전류계전기 등에 넘겨 주고, 동시에 고압 주회로와 계측 회로를 전기적으로 갈라놓아 취급자를 보호한다.
(2) 정격 부담은 2차 측에 물릴 수 있는 부담(burden)의 한계를 피상전력으로 표시한 것으로, 2차 전류와 접속 임피던스로부터
로 계산한다. 예를 들어 , 이면 부담은 다. 실제 접속 부담이 정격 부담을 넘으면 비오차·위상각 오차가 커져 계전기가 오동작한다.
참고로 통전 중에 2차 회로를 열면 여자전류가 전부 자화에 쓰여 2차에 고전압이 유기되므로, 점검 시에는 반드시 2차를 단락시켜야 한다.