19-1큐비클식 고압 수배전반은 그 안에 넣는 주차단장치가 무엇이냐에 … | 2019년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
8
19-1
큐비클식 고압 수배전반은 그 안에 넣는 주차단장치가 무엇이냐에 따라 세 가지 형식으로 나뉜다. 그 세 가지를 쓰시오.
해설
① CB형
② PF-CB형
③ PF-S형
[해설]
큐비클식 고압 수배전반은 주차단장치를 무엇으로 구성하느냐에 따라 세 형식으로 나뉜다.
- CB형 — 차단기(CB)를 주차단장치로 써서 과부하와 단락을 모두 차단하며, 용량이 큰 수전설비에 쓴다.
- PF-CB형 — 단락 대전류는 전력퓨즈(PF)가 끊고, 개폐와 과부하 차단은 차단기가 맡는다.
- PF-S형 — 전력퓨즈와 고압 개폐기(S)를 조합해 차단기 없이 간단하고 싸게 꾸민 소용량용이다.
외우는 요령: CB → PF-CB → PF-S 순으로 갈수록 구성이 간단해지고 적용 용량이 작아진다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요