해설

① CB형

② PF-CB형

③ PF-S형


[해설]

큐비클은 수전 설비 일체를 금속 외함에 담은 폐쇄형 배전반으로, 주차단장치를 무엇으로 두느냐가 분류 기준이 된다.

CB형: 주차단장치를 차단기(CB)로 구성한 형식. 과전류계전기와 짝지어 과부하·단락을 모두 차단하며 용량이 큰 수전설비에 쓴다.

PF-CB형: 전력퓨즈(PF)와 차단기를 함께 쓰는 형식. 단락 대전류는 퓨즈가 끊고, 그 밖의 개폐와 과부하 차단은 차단기가 맡는다.

PF-S형: 전력퓨즈와 고압 개폐기(S)를 조합한 형식. 차단기를 두지 않아 구성이 간단하고 값이 싸므로 비교적 작은 용량의 수전설비에 적용한다.