19-1보호계전기를 동작 시간의 특성으로 나눌 때 한시(time del… | 2019년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
1
19-1
보호계전기를 동작 시간의 특성으로 나눌 때 한시(time delay) 계전기에 속하는 것을 4가지만 쓰시오.
해설
① 순한시 계전기
② 정한시 계전기
③ 반한시 계전기
④ 반한시성 정한시 계전기
[해설]
한시 계전기는 고장 전류의 크기와 동작 시간을 어떤 관계로 묶어 두었느냐로 갈린다.
• 순한시 계전기: 정정값을 넘으면 시간 지연 없이 즉시 동작한다.
• 정한시 계전기: 전류 크기와 관계없이 미리 정해 둔 일정 시간이 지나면 동작한다.
• 반한시 계전기: 전류가 클수록 동작 시간이 짧아지는 반비례 특성을 갖는다.
• 반한시성 정한시 계전기: 낮은 전류 구간에서는 반한시로 움직이다가 어느 값을 넘으면 정한시로 넘어간다.
같은 분류 체계에서 계단한시 계전기, 순시 비례한시 계전기를 함께 드는 자료도 있으나, 이 문항은 4가지만 요구하므로 위 네 가지를 대표로 적으면 된다.