19-2중성점 접지 방식 가운데 유효 접지에 관하여 다음 물음에 답하시… | 2019년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
19-2
중성점 접지 방식 가운데 유효 접지에 관하여 다음 물음에 답하시오.
(1) 송전 계통에서 어떤 조건을 만족하도록 접지한 것을 유효 접지(effective grounding)라 하는지 설명하시오.
(2) 유효 접지에 해당하는 접지 방식 중 대표적인 것 한 가지를 쓰시오.
(1) 1선 지락 사고가 났을 때 건전상의 전위 상승이 상규 대지 전압의 1.3배를 넘지 않도록 중성점의 접지 임피던스를 조정하여 접지하는 방식
(2) 직접 접지 방식
[해설]
3상 계통에서 한 상이 대지와 붙는 1선 지락이 생기면 나머지 두 상(건전상)의 대지 전압이 올라간다. 얼마나 올라가는지는 중성점을 어떤 임피던스로 접지했느냐에 달려 있다. 중성점을 아예 접지하지 않으면 건전상 전압이 배까지 치솟지만, 중성점을 저임피던스로 접지할수록 상승분이 줄어든다.
이때 건전상 전위 상승이 상규 대지 전압의 1.3배 이하가 되도록 억제된 접지를 유효 접지라 한다. 이 조건을 만족하면 기기의 절연을 그만큼 낮춰 설계할 수 있어 단절연(절연 저감)이 가능해지고, 특히 초고압 계통에서 변압기 값이 크게 내려간다. 지락 전류가 커서 계전기 동작이 확실해지는 것도 장점이다.
중성점을 저항이나 리액턴스 없이 대지에 곧바로 잇는 직접 접지 방식이 이 조건을 가장 확실하게 만족하는 대표적인 방식이며, 우리나라 154[kV]·345[kV] 계통이 여기에 해당한다. 다만 지락 전류가 커서 통신선 유도 장해와 차단기 부담이 크다는 것이 반대급부다.