모두CBT

19-2중성점 접지 방식 가운데 유효 접지에 관하여 다음 물음에 답하시… | 2019년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

6

19-2

중성점 접지 방식 가운데 유효 접지에 관하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 송전 계통에서 어떤 조건을 만족하도록 접지한 것을 유효 접지(effective grounding)라 하는지 설명하시오.

(2) 유효 접지에 해당하는 접지 방식 중 대표적인 것 한 가지를 쓰시오.

해설

(1) 1선 지락 사고가 났을 때 건전상의 전위 상승이 상규 대지 전압의 1.3배를 넘지 않도록 중성점의 접지 임피던스를 조정하여 접지하는 방식

(2) 직접 접지 방식


[해설]

1선 지락 때 건전상 전압이 얼마나 오르는지는 중성점 접지 임피던스에 달려 있으며, 비접지면 최대 √3배까지 오른다. 이 상승을 상규 대지 전압의 1.3배 이하로 억제하도록 접지한 것을 유효 접지라 한다.

중성점을 저항·리액턴스 없이 대지에 바로 잇는 직접 접지 방식이 대표적이며, 우리나라 154[kV]·345[kV] 송전 계통이 이 방식이다. 전위 상승이 작아 단절연으로 절연 비용을 줄일 수 있지만, 지락 전류가 커서 통신선 유도 장해가 크다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

2019년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 16문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기산업기사 실기(필답형) 기출문제 암기장 전체 보기