모두CBT

19-2중성점 접지 방식 가운데 유효 접지에 관하여 다음 물음에 답하시… | 2019년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

6

19-2

중성점 접지 방식 가운데 유효 접지에 관하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 송전 계통에서 어떤 조건을 만족하도록 접지한 것을 유효 접지(effective grounding)라 하는지 설명하시오.

(2) 유효 접지에 해당하는 접지 방식 중 대표적인 것 한 가지를 쓰시오.

해설

(1) 1선 지락 사고가 났을 때 건전상의 전위 상승이 상규 대지 전압의 1.3배를 넘지 않도록 중성점의 접지 임피던스를 조정하여 접지하는 방식

(2) 직접 접지 방식


[해설]

3상 계통에서 한 상이 대지와 붙는 1선 지락이 생기면 나머지 두 상(건전상)의 대지 전압이 올라간다. 얼마나 올라가는지는 중성점을 어떤 임피던스로 접지했느냐에 달려 있다. 중성점을 아예 접지하지 않으면 건전상 전압이 3\sqrt{3}배까지 치솟지만, 중성점을 저임피던스로 접지할수록 상승분이 줄어든다.

이때 건전상 전위 상승이 상규 대지 전압의 1.3배 이하가 되도록 억제된 접지를 유효 접지라 한다. 이 조건을 만족하면 기기의 절연을 그만큼 낮춰 설계할 수 있어 단절연(절연 저감)이 가능해지고, 특히 초고압 계통에서 변압기 값이 크게 내려간다. 지락 전류가 커서 계전기 동작이 확실해지는 것도 장점이다.

중성점을 저항이나 리액턴스 없이 대지에 곧바로 잇는 직접 접지 방식이 이 조건을 가장 확실하게 만족하는 대표적인 방식이며, 우리나라 154[kV]·345[kV] 계통이 여기에 해당한다. 다만 지락 전류가 커서 통신선 유도 장해와 차단기 부담이 크다는 것이 반대급부다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.