19-3서지 흡수기(SA)에 대하여 다음 물음에 답하시오.(1) 어떤 … | 2019년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지
11
19-3
서지 흡수기(SA)에 대하여 다음 물음에 답하시오.
(1) 어떤 기능을 하는 기기인지 쓰시오.
(2) 어느 위치에 시설하는지 쓰시오.
해설
(1) 개폐 서지 등의 이상 전압으로부터 변압기·전동기 같은 전력 기기를 보호한다.
(2) 개폐 서지를 발생시키는 차단기의 후단(2차 측)과 보호하려는 기기의 전단 사이에 병렬로 시설한다.
[해설]
서지 흡수기는 구조가 피뢰기와 비슷한 일종의 옥내용 피뢰기다. 그러나 노리는 대상이 다르다. 피뢰기(LA)가 선로로 침입하는 뇌 서지를 인입구에서 처리한다면, 서지 흡수기는 구내에서 차단기가 개폐할 때 스스로 만들어 내는 개폐 서지·순간 과도 전압을 처리한다. 특히 진공 차단기(VCB)는 전류 재단(current chopping)으로 급준파를 만들기 때문에 서지 흡수기가 필요하다.
따라서 시설 위치는 서지를 만드는 쪽과 서지에 약한 쪽 사이로 정해진다. 즉 차단기 2차 측 주회로에서 한 점을 분기해 선로와 대지 사이에 병렬로 넣고, 반대편 단자는 반드시 접지한다.
보호 대상이 되는 대표적인 기기는 몰드 변압기·건식 변압기, 고압 전동기, 콘덴서, 그리고 반도체 소자를 쓰는 기기다. 이들은 충격파 내전압이 낮아 개폐 서지에 직접 노출되면 절연이 파괴되기 쉽다.
정격은 계통 공칭 전압에 따라 정해진다.
| 계통 공칭 전압 | 3.3[kV] | 6.6[kV] | 22.9[kV] |
| SA 정격 전압 | 4.5[kV] | 7.5[kV] | 18[kV] |
| 공칭 방전 전류 | 5[kA] | 5[kA] | 5[kA] |