모두CBT

19-3전력 퓨즈(PF)에 대하여 다음 물음에 답하시오.(1) 전력 퓨… | 2019년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지

5

19-3

전력 퓨즈(PF)에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 전력 퓨즈가 맡는 역할을 크게 2가지로 나누어 간단히 설명하시오.

(2) 전력 퓨즈의 가장 큰 단점은 무엇인가?

(3) 아래 표는 개폐 장치(기구)가 할 수 있는 동작에 ○를 표시한 것이다. ①, ②, ③은 각각 어떤 개폐 장치인가?

기능 \ 능력회로 분리 — 무부하회로 분리 — 부하사고 차단 — 과부하사고 차단 — 단락
퓨즈

(4) 큐비클 중 PF-S형은 주 차단 장치로 무엇과 무엇을 조합해 쓰는 것을 말하는가?

해설

(1) ① 평상시 부하 전류를 안전하게 통전한다 ② 단락 전류 등 고장 전류가 흐르면 즉시 용단되어 전로와 기기를 보호한다

(2) 용단되면 재투입이 불가능하다.

(3) ① 차단기개폐기단로기

(4) 한류형 전력 퓨즈(PF)와 고압 개폐기(S)


[해설]

(1) 전력 퓨즈의 역할은 평상시와 사고 시로 갈린다. 평상시에는 부하 전류를 녹지 않고 안전하게 통전해야 하고, 사고 시에는 단락 전류를 비롯한 고장 전류를 신속히 차단해 전로와 기기를 지켜야 한다. 특히 한류형 퓨즈는 단락 전류가 최댓값에 이르기 전에 끊어 통과 에너지를 크게 줄인다.

(2) 퓨즈는 자기 몸이 녹아서 차단하는 소자다. 그래서 한 번 용단되면 다시 넣을 수 없고 교체해야 한다. 3상 중 한 상만 끊어져 결상 운전이 될 수 있다는 점, 과부하 영역에서 보호 협조를 잡기 어렵다는 점도 함께 지적되지만 가장 큰 단점은 재투입 불가다.

(3) 표를 위에서부터 읽으면 답이 하나로 정해진다. 네 가지 동작을 모두 할 수 있는 ①은 차단기다. 부하 전류 개폐와 과부하 차단까지는 되지만 단락 차단을 못 하는 ②는 개폐기이며, 무부하 상태의 회로 분리만 가능한 ③은 단로기다.

기구 \ 능력회로 분리 — 무부하 시회로 분리 — 부하 시사고 차단 — 과부하 시사고 차단 — 단락 시
퓨즈
차단기
개폐기
단로기
전자 접촉기

퓨즈가 무부하 분리와 단락 차단은 되면서 부하 개폐와 과부하 차단이 안 되는 것과, 단로기가 무부하 분리만 되는 것을 대비해 두면 표를 통째로 외우지 않아도 된다.

(4) 큐비클은 주 차단 장치를 무엇으로 꾸미느냐로 이름이 갈린다.

종류주 차단 장치의 구성
CB형차단기(CB)를 사용하는 것
PF-CB형한류형 전력 퓨즈(PF)와 차단기(CB)를 조합한 것
PF-S형한류형 전력 퓨즈(PF)와 고압 개폐기(S)를 조합한 것

이름의 S가 개폐기(Switch)를 뜻하므로 PF-S형 = 전력 퓨즈 + 고압 개폐기로 읽으면 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.