15

20-1

다음은 어느 공장 구내에 시설된 수전설비를 한 줄로 그린 것이다. 그림과 함께 실은 계기용 변성기 정격표를 근거로 삼아 아래 물음에 차례로 답하시오.

3φ 4W 22.9[kV-Y] 60[Hz] DS 600[A] (F-F) PF 200[A] MOF DM COS 100[A] PT 22.9/√3[kV]/110[V] V DS 400[A] (F-F) LA×3 E DS 400[A] (F-F) OCB 1,000[MVA] CT OC OCG kW PF A TR 1φ 500[kVA] × 3 22.9[kV]/3.3[kV] DS 400[A] (F-F) LA×3 E DS 300[A] (B-B) ZCT GR F PT 3,300/110[V] V OCB 600[A] CT OC A 고압 동력 DS 300[A] (B-F) ZCT GR F PT 3,300/110[V] V OCB 600[A] CT OC A TR 1φ 150[kVA] 3,300[V]/220[V]/110[V] 전등 OS 200[A] DC SC 3.3[kV] 100[kVA]

[참고표] 계기용 변성기의 정격 ― 일반 고압용

종별항목정격
PT1차 정격전압[V]3,300, 6,600
PT2차 정격전압[V]110
PT정격부담[VA]50, 100, 200, 400
CT1차 정격전류[A]10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600
CT2차 정격전류[A]5
CT정격부담[VA]15, 40, 100

※ 정격부담으로는 저압 회로에서 15[VA] 이상을, 고압 회로에서 40[VA] 이하를 쓰는 것이 보통이다.

(1) 22.9[kV] 쪽 설비에 관한 물음

① MOF에 물려 있는 DM은 어떤 계기인가?

② DS에는 정격전압이 몇 [kV]인 것을 쓰는가?

③ LA에 적용하는 정격전압[kV]은 얼마인가?

④ OCB에 적용하는 정격전압[kV]은 얼마인가?

⑤ OCB의 차단용량을 정할 때 기준으로 삼는 것은 무엇인가?

⑥ CT의 변류비를 구하시오.(단, 1차 전류에 25[%]의 여유를 준다.)

⑦ DS 옆에 적힌 F-F는 무엇을 뜻하는가?

⑧ 도면처럼 결선한 상태에서 변압기가 단상 2부싱형이라면 1차 중성점 접지는 어떻게 하여야 하는가?(답은 “접지를 한다” 또는 “접지를 하지 않는다”로 쓰시오.)

⑨ 이 차단기(OCB)의 차단용량을 1,000[MVA]로 볼 때 정격차단전류[A]는 얼마인가?

(2) 3.3[kV] 쪽 설비에 관한 물음

① 옥내에 두는 PT로는 주로 어떤 형식을 쓰는가?

② 고압 동력회선의 OCB에 적힌 600[A]가 가리키는 것은 무엇인가?

③ 콘덴서 안에 함께 들어 있는 DC는 무슨 구실을 하는가?

④ 전등 쪽 수용률을 70[%]로 잡으면 전등용 변압기가 담당할 수 있는 부하는 최대 몇 [kW]인가?

해설

(1) ① 최대수요전력계(최대수요전력량계)

② 25.8[kV]  ③ 18[kV]  ④ 25.8[kV]

⑤ 그 지점의 단락용량

⑥ 50/5

⑦ 단로기의 양쪽 접속단자가 모두 표면접속이라는 뜻

⑧ 접지를 하지 않는다.

⑨ 22,377.92[A]

(2) ① 몰드형  ② 정격전류  ③ 개방 후 콘덴서에 남은 잔류전하를 빠르게 방전시켜 감전을 막는다.  ④ 214.29[kW]


[해설]

(1)① MOF(계기용 변성기함) 옆에 붙는 DM은 수요시간(보통 15분) 평균전력의 최댓값을 기록하는 최대수요전력계다. 기본요금을 매기는 근거가 되므로 거래용 계기와 함께 설치한다.

②④ 기기의 정격전압은 그 계통에서 생길 수 있는 최고전압으로 정한다. 공칭전압 22.9[kV] 계통의 정격전압은 25.8[kV]이므로 DS와 OCB 모두 25.8[kV]급을 쓴다.

③ 피뢰기는 계통의 접지방식에 따라 정격이 갈린다. 22.9[kV] 3상 4선식 다중접지 계통에서 배전선로용은 18[kV], 변전소용은 21[kV]를 쓴다.

⑤ 차단기는 고장 시 흐르는 단락전류를 끊어야 하므로, 정격차단용량은 설치점에서 계산한 단락용량보다 크게 잡는다.

⑥ 변압기 뱅크 용량은 단상 500[kVA] 3대이므로 1차 전류는

I1=500×33×22.9=37.82[A]I_1 = \dfrac{500 \times 3}{\sqrt{3} \times 22.9} = 37.82\,[\mathrm{A}]

여유 25[%]를 주면 37.82×1.25=47.27[A]37.82 \times 1.25 = 47.27\,[\mathrm{A}]이고, 참고표의 CT 1차 정격전류 계열(…40, 50, 75…)에서 이 값을 넘는 최초의 표준값은 50[A]다. 2차는 5[A]이므로 변류비는 50/5가 된다.

⑦ 단로기 기호 옆의 F는 표면접속(front), B는 이면접속(back)을 나타낸다. 따라서 F-F는 양쪽 단자가 모두 표면접속이라는 표시이고, 도면 아래쪽의 B-B·B-F는 각각 양면 이면접속·한쪽만 이면접속을 뜻한다.

⑧ 2부싱형 단상 변압기는 1차 권선의 양단이 모두 부싱으로 나와 있어 중성점을 접지하면 변압기를 통해 영상전류가 흐르는 경로가 생긴다. 이 결선에서는 중성점을 접지하지 않는다.(중성점 접지가 필요한 경우에는 1부싱형을 쓴다.)

⑨ 차단용량 Ps=3VnIsP_s = \sqrt{3}\,V_n I_s에서 정격전압은 25.8[kV]이므로

Is=Ps3Vn=1,000×1033×25.8=22,377.92[A]I_s = \dfrac{P_s}{\sqrt{3}\,V_n} = \dfrac{1{,}000 \times 10^{3}}{\sqrt{3} \times 25.8} = 22{,}377.92\,[\mathrm{A}]

정격차단전류는 22,377.92[A]다. 차단용량 계산에는 공칭전압이 아니라 정격전압을 넣는다는 점이 핵심이다.

(2)① 옥내 배전반에 들어가는 PT는 절연물로 권선을 굳혀 만든 몰드형이 표준이다. 유입형과 달리 기름이 없어 화재 위험이 작고 보수가 쉽다.

② 차단기에 적힌 전류값은 계속 흘려도 되는 정격전류이며, 차단할 수 있는 고장전류(정격차단전류)와는 다르다.

③ DC는 방전코일(discharge coil)로, 콘덴서를 개방한 뒤 남는 잔류전하를 신속히 방전시켜 감전과 재투입 시의 과전압을 막는다. 콘덴서와 직렬로 넣는 직렬리액터(SR)가 제5고조파를 억제하는 것과는 역할이 다르다.

④ 수용률은 최대수요전력을 설비용량으로 나눈 값이므로, 변압기가 감당할 수 있는 설비(부하) 용량은 변압기 용량을 수용률로 나눈 값이다. 전등용 변압기가 단상 150[kVA]이므로

P=1500.7=214.29[kW]P = \dfrac{150}{0.7} = 214.29\,[\mathrm{kW}]

따라서 214.29[kW]까지 걸 수 있다.

참고로 22.9[kV] 배전계통에서 피뢰기와 변압기 사이의 최대 유효 이격거리는 20[m]로 잡는다(66[kV] 45[m], 154[kV] 65[m]). 이격거리가 멀어지면 진행파의 반사로 변압기 단자전압이 제한전압보다 높아지기 때문이다.