20-1어느 사무실 한쪽의 조명·전열 배선을 그린 도면이 아래에 있다.… | 2020년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
14
20-1
어느 사무실 한쪽의 조명·전열 배선을 그린 도면이 아래에 있다. 함께 준 [조건]을 참고해 물음에 답하시오.
[조건]
· 층고 3.6[m], 2중 천장
· 2중 천장과 천장 사이 1[m]
· 조명기구 FL40×2 매입형
· 전선관은 금속전선관
· 콘크리트 슬래브에 미장 마감
(1) 전등회로와 전열회로에 쓸 수 있는 전선의 최소 굵기를 각각 쓰시오.(단, 접지도체는 세지 않는다.)
① 전등 ② 전열
(2) (a)·(b) 구간을 지나는 전선은 최소 몇 가닥이 필요한가?(단, 접지도체는 세지 않는다.)
(3) (c) 구간에 넣을 전선의 종류·굵기·가닥수를 각각 쓰시오.(단, 접지도체는 세지 않는다.)
(4) 이 도면대로 시공할 때 필요한 박스(4각·8각)는 모두 몇 개인가?(단, 분전반은 빼고 센다.)
(5) ELB를 우리말 명칭으로 쓰시오.
(6) 차단기에 적힌 30AF/20AT에서 AF와 AT가 각각 무엇을 가리키는지 쓰시오.
① AF ② AT
해설
(1) ① 2.5[mm2] ② 2.5[mm2]
(2) (a) 6가닥, (b) 4가닥
(3) 종류 NR, 굵기 2.5[mm2], 4가닥
(4) 11개
(5) 누전차단기
(6) ① AF: 차단기의 프레임 전류(외함이 견디는 전류) ② AT: 차단기의 트립 전류(과전류로 동작하는 전류)
[해설]
저압 옥내배선 기준(KEC)과 도면의 가닥수 세는 법으로 푼다.
- 최소 굵기 — 저압 옥내배선은 2.5[mm2] 이상 연동선을 쓰므로 전등·전열 모두 같다.
- (a)·(b) 가닥수 — (a)는 3로 스위치 전등회로 4가닥에 콘센트 회로 2가닥이 겹쳐 6가닥, (b)는 전등회로만 지나 4가닥이다.
- (c) 구간 — 금속관에 넣는 450/750[V] 일반용 단심 비닐절연전선 NR 2.5[mm2]를 콘센트 2회로분 4가닥 넣는다.
- 박스 수 — 등기구 7개(8각)와 콘센트 2개·스위치 2개(4각)를 더해 11개다.
- ELB — Earth Leakage Breaker로, 지락전류를 검출해 회로를 끊는 누전차단기다.
- AF·AT — AF(Ampere Frame)는 차단기 틀이 견디는 프레임 전류, AT(Ampere Trip)는 실제로 트립되는 전류다.
혼동 주의: 주차단기 MCCB는 배선용 차단기라 과부하·단락만 막고 누전은 검출하지 못한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요