모두CBT

20-1어느 사무실 한쪽의 조명·전열 배선을 그린 도면이 아래에 있다.… | 2020년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지

14

20-1

어느 사무실 한쪽의 조명·전열 배선을 그린 도면이 아래에 있다. 함께 준 [조건]을 참고해 물음에 답하시오.

[조건]

· 층고 3.6[m], 2중 천장

· 2중 천장과 천장 사이 1[m]

· 조명기구 FL40×2 매입형

· 전선관은 금속전선관

· 콘크리트 슬래브에 미장 마감

1.5[m] 3[m] 3[m] 3[m] 1.5[m] 6[m] 3[m] 3 3 L-1 (a) (b) (c)
L-1 MCCB 2P 50AF/40AT ELB 2P 30AF/20AT ELB 2P 30AF/20AT ELB 2P 30AF/20AT ELB 2P 30AF/20AT ELB 2P 30AF/20AT ELB 2P 30AF/20AT

(1) 전등회로와 전열회로에 쓸 수 있는 전선의 최소 굵기를 각각 쓰시오.(단, 접지도체는 세지 않는다.)

① 전등  ② 전열

(2) (a)·(b) 구간을 지나는 전선은 최소 몇 가닥이 필요한가?(단, 접지도체는 세지 않는다.)

(3) (c) 구간에 넣을 전선의 종류·굵기·가닥수를 각각 쓰시오.(단, 접지도체는 세지 않는다.)

(4) 이 도면대로 시공할 때 필요한 박스(4각·8각)는 모두 몇 개인가?(단, 분전반은 빼고 센다.)

(5) ELB를 우리말 명칭으로 쓰시오.

(6) 차단기에 적힌 30AF/20AT에서 AF와 AT가 각각 무엇을 가리키는지 쓰시오.

① AF  ② AT

해설

(1) ① 2.5[mm2]  ② 2.5[mm2]

(2) (a) 6가닥, (b) 4가닥

(3) 종류 NR, 굵기 2.5[mm2], 4가닥

(4) 11개

(5) 누전차단기

(6) ① AF: 차단기의 프레임 전류(외함이 견디는 전류)  ② AT: 차단기의 트립 전류(과전류로 동작하는 전류)


[해설]

(1) 저압 옥내배선의 전선은 단면적 2.5[mm2] 이상의 연동선(또는 이와 같은 정도 이상의 강도·굵기를 가진 것)을 쓰도록 정해져 있다. 전등회로든 전열회로든 이 최소 굵기는 같으므로 둘 다 2.5[mm2]다.

(2) 가닥수는 그 구간을 함께 지나는 회로를 하나씩 세어서 더한다. (a)는 하열 등기구 사이를 지나면서 상단 콘센트에서 하단 콘센트로 내려오는 전열 배선까지 겹치는 구간이라, 3로 스위치로 점멸하는 전등회로 4가닥에 전열회로 2가닥이 더해져 6가닥이 된다. (b)는 상열 등기구와 하열 등기구를 잇는 구간으로 전등회로만 지나므로 4가닥이다.

(3) (c)는 하단 벽의 콘센트에서 분전반 L-1까지 가는 전열 간선 구간이다. 금속전선관에 넣어 쓰는 450/750[V] 일반용 단심 비닐절연전선인 NR2.5[mm2]로, 콘센트 회로 2개분인 4가닥 넣는다.

(4) 박스는 기구가 붙는 자리마다 하나씩 필요하다. 등기구 7개(8각 박스), 콘센트 2개, 스위치 2개(4각 박스)를 더하면

7+2+2=117 + 2 + 2 = 11

11개다. 분전반은 세지 않는다는 단서가 붙어 있으므로 여기에 포함하지 않는다.

(5) ELB는 Earth Leakage Breaker, 곧 누전차단기다. 영상변류기로 유입·유출 전류의 차(지락전류)를 검출해 회로를 끊는다. 함께 표기된 MCCB(Molded Case Circuit Breaker)는 배선용 차단기로, 과부하와 단락은 막지만 누전은 검출하지 못한다.

(6) 차단기 명판의 AF(Ampere Frame)는 차단기 외함(프레임)이 견디도록 만들어진 전류로 차단기의 몸집을 나타내고, AT(Ampere Trip)는 과전류가 흐를 때 실제로 트립이 동작하는 전류다. 30AF/20AT는 30[A]짜리 프레임에 20[A]에서 트립되는 소자를 넣었다는 뜻이므로, 같은 프레임을 그대로 두고 트립 전류만 바꿔 다는 것이 가능하다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.