20-1변전소 구내의 전기설비에는 반드시 접지를 시설한다. 접지를 하는… | 2020년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
20-1
변전소 구내의 전기설비에는 반드시 접지를 시설한다. 접지를 하는 까닭을 3가지로 간추려 적고, 배전용 변전소에서 특히 중요하게 다루는 접지 개소를 3가지 들어 보시오.
(1) 접지 목적
(2) 중요 접지 개소
(1) ① 기기의 손상 방지 ② 인체의 감전사고 방지 ③ 보호계전기의 확실한 동작 확보
(2) ① 피뢰기 접지 ② 피뢰침 접지 ③ 기기 및 제어반 외함 접지
[해설]
(1) 접지는 고장전류와 이상전압이 흘러갈 길을 대지에 만들어 주는 일이다. 표준적으로 드는 목적은 ① 이상전압 억제, ② 기기의 손상 방지, ③ 인체의 감전사고 방지, ④ 보호계전기의 확실한 동작 확보의 네 가지이며, 3가지를 요구하면 이 중에서 골라 쓰면 된다. 특히 지락이 생겼을 때 지락전류가 충분히 흘러야 계전기가 고장을 잡아내므로, 접지는 보호협조의 전제조건이기도 하다.
(2) 변전소에서 접지가 특히 중요한 곳은 피뢰기(뇌전류를 대지로 흘려야 제한전압이 유지된다), 피뢰침(직격뢰의 방류 경로), 기기와 제어반의 금속제 외함(충전부와 외함이 닿았을 때 사람이 만지는 부분의 전위를 낮춘다)이다. 이 밖에 변압기 중성점, 계기용 변성기 2차측, 케이블 실드와 금속관·트레이 같은 금속제 배선설비도 접지 대상이 된다.
한편 이 문제를 “제1종 접지공사의 접지 개소 5개소”로 묻는 판본이 있으나, 제1종·제2종·제3종·특별 제3종으로 나누던 접지공사 구분은 한국전기설비규정(KEC)이 시행되면서 폐지되었고 지금은 계통접지(TN·TT·IT)와 보호도체·접지시스템 체계로 대체되었다. 폐지된 기준을 묻는 물음은 그대로 옮기지 않고, 현행 기준에서도 그대로 성립하는 “중요 접지 개소”로 두었다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.