비상용 자가발전기를 구입하려고 한다. 부하는 유도전동기 한 대뿐인 단일 부하이며, 기동용량은 2,000[kVA], 기동 시 허용되는 전압강하는 20[%], 발전기의 과도 리액턴스는 25[%]로 본다. 이때 자가발전기의 용량은 이론상 몇 [kVA] 이상인 것을 선정하여야 하는지 구하시오.

해설

2,000[kVA]


[해설]

전동기를 기동하면 큰 기동전류가 발전기의 과도 리액턴스에 흘러 발전기 단자전압이 떨어진다. 이 전압강하를 허용치 이내로 붙들어 두려면 발전기가 충분히 커야 한다는 것이 이 식의 뜻이다.

Pa(1e1)×Xd×PsP_a \ge \left(\dfrac{1}{e}-1\right)\times X_d' \times P_s

여기서 ee 는 허용 전압강하, XdX_d' 는 발전기의 과도 리액턴스, PsP_s 는 전동기의 기동용량이다. 값을 대입하면

Pa(10.21)×0.25×2,000=4×0.25×2,000=2,000[kVA]P_a \ge \left(\dfrac{1}{0.2}-1\right)\times0.25\times2{,}000=4\times0.25\times2{,}000=\mathbf{2{,}000}\,[\mathrm{kVA}]

허용 전압강하를 더 조이면(ee 가 작아지면) 괄호 안의 값이 커져 필요한 발전기 용량이 급격히 늘어난다. 예컨대 허용 전압강하를 10[%]로 하면 (1/0.11)×0.25×2,000=4,500[kVA](1/0.1-1)\times0.25\times2{,}000=4{,}500\,[\mathrm{kVA}] 가 되어 두 배 이상이 필요하다. 실제 선정에서는 이 계산값 이상인 표준 용량기를 고른다.