모두CBT

20-2상점이 붙어 있는 주택의 평면이 다음 그림과 같다. 주어진 참고… | 2020년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

11

20-2

상점이 붙어 있는 주택의 평면이 다음 그림과 같다. 주어진 참고자료를 이용하여 각 물음에 답하시오.(단, 사용전압은 220[V]이다.)

진열장 RC 주택 부분 상점 부분 15[m] 12[m] 10[m] 6[m] 6[m] 3[m]

· RC는 룸에어컨디셔너로, 220[V]에서 3[kW](110[V]에서는 1.5[kW])이며 전용 분기회로를 사용한다.

· 참고자료의 수치는 최댓값을 적용한다.

[참고자료]

가. 설비 부하용량은 건물의 종류와 부분에 해당하는 표준부하에 바닥면적을 곱한 값에, 별도로 가산하여야 할 [VA]수를 더한 값으로 한다.(건축물이 여러 종류로 나뉘면 각각 적용한다.)

나. 건축물의 종류에 따른 표준부하

건물의 종류표준부하[VA/m²]
공장, 공회당, 사원, 교회, 극장, 영화관, 연회장10
기숙사, 여관, 호텔, 병원, 음식점, 다방, 목욕탕, 학교20
주택, 아파트, 사무실, 은행, 상점, 백화점, 미용실30

다. 건축물(주택·아파트는 제외) 중 별도로 계산할 부분의 표준부하

건물의 부분표준부하[VA/m²]
복도, 계단, 세면장, 창고, 다락5
강당, 관람석10

라. 주택·아파트의 부하설비용량 산정기준 : 바닥면적 60[m²]까지는 3[kW]로 하고, 60[m²]를 초과하는 부분은 10[m²]마다 0.5[kW]를 가산한다.(주택 부분에는 이 기준을 적용한다.)

마. 표준부하로 산출한 값에 가산하여야 할 [VA]수

  · 상점의 진열장은 진열장 폭 1[m]마다 300[VA]

  · 옥외의 광고등·전광사인등의 [VA]수

  · 극장·댄스홀 등의 무대조명, 영화관 등 특수 전등부하의 [VA]수

(1) 전등 및 소형 전기기계기구에 대한 설비 부하용량은 몇 [VA]인지 구하시오.

(2) 사용전압이 220[V]인 경우 분기회로수는 몇 회로인지 구하시오.

(3) 사용전압이 110[V]인 경우 분기회로수는 몇 회로인지 구하시오.

해설

(1) 14,550[VA]

(2) 16[A] 분기 6회로

(3) 16[A] 분기 10회로


[해설]

(1) 설비 부하용량 — 평면도에서 각 부분의 바닥면적을 먼저 읽는다. 주택 부분은 15×12=180[m2]15\times12=180\,[\mathrm{m^2}], 상점 부분은 12×10=120[m2]12\times10=120\,[\mathrm{m^2}], 창고는 3×10=30[m2]3\times10=30\,[\mathrm{m^2}], 진열장의 폭은 6[m]이다.

· 주택 부분(참고자료 라) : {3+0.510×(18060)}×103=(3+6)×103=9,000[VA]\left\{3+\dfrac{0.5}{10}\times(180-60)\right\}\times10^{3}=(3+6)\times10^{3}=9{,}000\,[\mathrm{VA}]

· 상점 부분(표준부하 30[VA/m²]) : 120×30=3,600[VA]120\times30=3{,}600\,[\mathrm{VA}]

· 창고(별도 계산 부분 5[VA/m²]) : 30×5=150[VA]30\times5=150\,[\mathrm{VA}]

· 진열장 가산분(폭 1[m]당 300[VA]) : 6×300=1,800[VA]6\times300=1{,}800\,[\mathrm{VA}]

P=9,000+3,600+150+1,800=14,550[VA]P=9{,}000+3{,}600+150+1{,}800=\mathbf{14{,}550}\,[\mathrm{VA}]

창고는 주택이 아닌 건축물의 별도 계산 부분이므로 30이 아니라 5[VA/m²]를 적용하고, 진열장은 면적이 아니라 으로 가산한다는 점이 함정이다.

(2) 220[V]일 때의 분기회로수 — 분기회로의 정격전류가 주어지지 않았으므로 표준인 16[A]를 적용한다.

N=14,550220×16=14,5503,520=4.13N=\dfrac{14{,}550}{220\times16}=\dfrac{14{,}550}{3{,}520}=4.13

소수가 생기면 절상하므로 5회로이고, 여기에 RC(220[V], 3[kW])의 전용 분기회로 1회로를 더한다.

N=5+1=6N=5+1=\mathbf{6} 회로

(3) 110[V]일 때의 분기회로수

N=14,550110×16=14,5501,760=8.27N=\dfrac{14{,}550}{110\times16}=\dfrac{14{,}550}{1{,}760}=8.27

절상하면 9회로이고, RC(110[V], 1.5[kW])의 전용 분기회로 1회로를 더한다.

N=9+1=10N=9+1=\mathbf{10} 회로

냉방기기나 취사용 기기의 정격소비전력이 110[V]에서 1.5[kW], 220[V]에서 3[kW] 이상이면 전용 분기회로를 두어야 하므로, RC의 용량은 상정부하 14,550[VA]에 포함시키지 않고 회로수만 따로 1회로 더하는 것이다. 전압이 절반이 되면 같은 부하에 필요한 회로수가 약 두 배로 늘어난다는 점도 함께 확인해 둔다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.