20-2상점이 붙어 있는 주택의 평면이 다음 그림과 같다. 주어진 참고… | 2020년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
20-2
상점이 붙어 있는 주택의 평면이 다음 그림과 같다. 주어진 참고자료를 이용하여 각 물음에 답하시오.(단, 사용전압은 220[V]이다.)
· RC는 룸에어컨디셔너로, 220[V]에서 3[kW](110[V]에서는 1.5[kW])이며 전용 분기회로를 사용한다.
· 참고자료의 수치는 최댓값을 적용한다.
[참고자료]
가. 설비 부하용량은 건물의 종류와 부분에 해당하는 표준부하에 바닥면적을 곱한 값에, 별도로 가산하여야 할 [VA]수를 더한 값으로 한다.(건축물이 여러 종류로 나뉘면 각각 적용한다.)
나. 건축물의 종류에 따른 표준부하
| 건물의 종류 | 표준부하[VA/m²] |
|---|---|
| 공장, 공회당, 사원, 교회, 극장, 영화관, 연회장 | 10 |
| 기숙사, 여관, 호텔, 병원, 음식점, 다방, 목욕탕, 학교 | 20 |
| 주택, 아파트, 사무실, 은행, 상점, 백화점, 미용실 | 30 |
다. 건축물(주택·아파트는 제외) 중 별도로 계산할 부분의 표준부하
| 건물의 부분 | 표준부하[VA/m²] |
|---|---|
| 복도, 계단, 세면장, 창고, 다락 | 5 |
| 강당, 관람석 | 10 |
라. 주택·아파트의 부하설비용량 산정기준 : 바닥면적 60[m²]까지는 3[kW]로 하고, 60[m²]를 초과하는 부분은 10[m²]마다 0.5[kW]를 가산한다.(주택 부분에는 이 기준을 적용한다.)
마. 표준부하로 산출한 값에 가산하여야 할 [VA]수
· 상점의 진열장은 진열장 폭 1[m]마다 300[VA]
· 옥외의 광고등·전광사인등의 [VA]수
· 극장·댄스홀 등의 무대조명, 영화관 등 특수 전등부하의 [VA]수
(1) 전등 및 소형 전기기계기구에 대한 설비 부하용량은 몇 [VA]인지 구하시오.
(2) 사용전압이 220[V]인 경우 분기회로수는 몇 회로인지 구하시오.
(3) 사용전압이 110[V]인 경우 분기회로수는 몇 회로인지 구하시오.
(1) 14,550[VA]
(2) 16[A] 분기 6회로
(3) 16[A] 분기 10회로
[해설]
(1) 설비 부하용량 — 평면도에서 각 부분의 바닥면적을 먼저 읽는다. 주택 부분은 , 상점 부분은 , 창고는 , 진열장의 폭은 6[m]이다.
· 주택 부분(참고자료 라) :
· 상점 부분(표준부하 30[VA/m²]) :
· 창고(별도 계산 부분 5[VA/m²]) :
· 진열장 가산분(폭 1[m]당 300[VA]) :
창고는 주택이 아닌 건축물의 별도 계산 부분이므로 30이 아니라 5[VA/m²]를 적용하고, 진열장은 면적이 아니라 폭으로 가산한다는 점이 함정이다.
(2) 220[V]일 때의 분기회로수 — 분기회로의 정격전류가 주어지지 않았으므로 표준인 16[A]를 적용한다.
소수가 생기면 절상하므로 5회로이고, 여기에 RC(220[V], 3[kW])의 전용 분기회로 1회로를 더한다.
회로
(3) 110[V]일 때의 분기회로수
절상하면 9회로이고, RC(110[V], 1.5[kW])의 전용 분기회로 1회로를 더한다.
회로
냉방기기나 취사용 기기의 정격소비전력이 110[V]에서 1.5[kW], 220[V]에서 3[kW] 이상이면 전용 분기회로를 두어야 하므로, RC의 용량은 상정부하 14,550[VA]에 포함시키지 않고 회로수만 따로 1회로 더하는 것이다. 전압이 절반이 되면 같은 부하에 필요한 회로수가 약 두 배로 늘어난다는 점도 함께 확인해 둔다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.