20-2전기기기와 송·변전 선로에 사고가 났을 때 회로를 자동으로 차단… | 2020년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
6
20-2
전기기기와 송·변전 선로에 사고가 났을 때 회로를 자동으로 차단하는 고압 차단기가 쓰인다. 소호매체를 기준으로 구분한 고압 차단기의 종류 5가지를 들고, 각각의 소호매체를 함께 쓰시오.
해설
① 가스차단기 — SF₆ 가스
② 유입차단기 — 절연유
③ 공기차단기 — 압축공기
④ 진공차단기 — 고진공
⑤ 자기차단기 — 전자력
[해설]
차단기는 전류 영점 부근에서 접점 사이에 생긴 아크를 얼마나 빨리 꺼뜨리느냐로 성능이 갈리며, 그 아크를 끄는 데 쓰는 매체가 곧 차단기의 이름이 된다.
| 차단기 | 약호 | 소호매체 | 소호 원리 |
|---|---|---|---|
| 가스차단기 | GCB | SF₆ 가스 | 절연내력과 소호능력이 공기의 100배가량인 SF₆ 가스를 아크에 뿜어 소호 |
| 유입차단기 | OCB | 절연유 | 아크열로 기름을 분해해 생긴 수소가스의 냉각·소이 작용으로 소호 |
| 공기차단기 | ABB | 압축공기 | 10~30[kg/cm²]의 압축공기를 아크에 불어 소호 |
| 진공차단기 | VCB | 고진공 | 10⁻⁴[Torr] 이하의 고진공에서 아크 생성물이 급속히 확산되어 소호 |
| 자기차단기 | MBB | 전자력 | 아크전류가 만든 자계의 전자력으로 아크를 소호실로 밀어 넣어 냉각·소호 |
이 가운데 진공차단기(VCB)는 파센의 법칙에서 알 수 있듯 압력이 아주 낮은 영역에서 절연내력이 급격히 커지는 성질을 이용한 것으로, 소형·경량이고 보수가 간편해 수전설비에 널리 쓰인다. 가스차단기(GCB)는 소호능력이 뛰어나 초고압 계통의 주력이지만 SF₆가 온실가스라는 부담이 있다. 자기차단기와 공기차단기는 소음·설비 규모 문제로 신설에서는 거의 쓰이지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.