어느 3층 사무실 건물에 수전 설비를 시설하였다. 3상 3선식 6,000[V]를 받아 200[V]까지 낮추어 쓰며, 부하 설비는 아래 두 표와 같다. 주어진 조건을 이용하여 물음에 답하시오.

[표 1] 동력 관계 부하

사용 목적용량[kW]대수상용 동력[kW]하계 동력[kW]동계 동력[kW]
난방 관계
보일러 펌프6.716.7
오일 기어 펌프0.410.4
온수 순환 펌프3.713.7
공기 조화 관계
1 · 2 · 3층 패키지 콤프레서7.5645.0
콤프레서 팬5.5316.5
냉각수 펌프5.515.5
쿨링 타워1.511.5
급배수 관계
양수 펌프3.713.7
기타
소화 펌프5.515.5
셔터0.420.8
합계26.552.010.8

[표 2] 조명·콘센트 관계 부하

사용 목적와트수[W]설치 수량환산 용량[VA]총 용량[VA]비고
전등 관계
수은등 A2002260520200[V] 고역률
수은등 B10081401,120100[V] 고역률
형광등408205545,100200[V] 고역률
백열전등6020601,200
콘센트 관계
일반 콘센트7015010,5002P 15[A]
환기팬용 콘센트855440
히터용 콘센트1,50023,000
복사기용 콘센트43,600
텔레타이프용 콘센트22,400
룸 쿨러용 콘센트67,200
기타
전화 교환용 정류기1800
합계75,880

[조건]

① 역률은 동력 부하가 모두 70[%]이고, 나머지 부하는 100[%]로 본다.

② 수용률로는 전등 설비 60[%], 콘센트 설비 70[%], 전화 교환용 정류기 100[%]를 쓴다.

③ 변압기 용량에는 예비율(여유율)을 반영하지 않고, 답은 표준 규격 용량으로 쓴다.

④ 변압기 용량을 정할 때 동력 부하 설비에는 전체 평균 65[%]의 수용률을 적용한다.

(1) 겨울철 난방에서 온수 순환 펌프는 늘 돌아가고, 보일러 펌프·오일 기어 펌프에는 수용률 55[%]를 적용한다. 이때 난방 동력의 수용 부하[kW]를 구하시오.

(2) 상용 · 하계 · 동계 동력 각각의 피상 전력[kVA]을 구하시오.

(3) 이 건물 전체의 전기 설비 용량은 [kVA] 단위로 얼마를 기준으로 삼아야 하는가?

(4) 조명·콘센트 부하 설비용 단상 변압기의 최소 용량[kVA]은 얼마인가?

(5) 동력 부하를 담당하는 3상 변압기에는 몇 [kVA] 용량이 필요한가?

(6) 단상 변압기와 3상 변압기 쪽에 전류계용으로 다는 변류기는 1차 측 정격 전류를 각각 몇 [A]로 하는가?

(7) 각 부하에 전력용 콘덴서를 달아 역률을 높이려고 한다. 보일러 펌프를 역률 95[%]까지 끌어올리려면 콘덴서 용량이 몇 [kVA] 필요한가?

해설

(1) 7.61[kW]

(2) 상용 동력 37.86[kVA], 하계 동력 74.29[kVA], 동계 동력 15.43[kVA]

(3) 188.03[kVA]

(4) 50[kVA]

(5) 75[kVA]

(6) 단상 변압기 10[A], 3상 변압기 10[A]

(7) 4.63[kVA]


[해설]

(1) 난방 동력의 수용 부하

온수 순환 펌프는 상시 운전이므로 수용률 100[%], 보일러 펌프와 오일 기어 펌프에만 수용률 55[%]를 적용한다.

P=3.7×1+(6.7+0.4)×0.55=3.7+3.905=  P = 3.7 \times 1 + (6.7 + 0.4) \times 0.55 = 3.7 + 3.905 = \; 7.61[kW]

(2) 계절별 피상 전력

표의 합계값을 역률 0.7로 나눈다.

Pa1=26.50.7=37.86[kVA]P_{a1} = \dfrac{26.5}{0.7} = 37.86\,[\mathrm{kVA}](상용), Pa2=52.00.7=74.29[kVA]P_{a2} = \dfrac{52.0}{0.7} = 74.29\,[\mathrm{kVA}](하계), Pa3=10.80.7=15.43[kVA]P_{a3} = \dfrac{10.8}{0.7} = 15.43\,[\mathrm{kVA}](동계)

(3) 총 전기 설비 용량

하계 부하와 동계 부하는 같은 시기에 함께 쓰이지 않으므로 둘 중 큰 쪽(하계)만 더한다. 조명 및 콘센트 부하는 표의 총 용량 75,880[VA] = 75.88[kVA]를 그대로 쓴다(설비 용량이므로 수용률을 곱하지 않는다).

Pa=37.86+74.29+75.88=  P_a = 37.86 + 74.29 + 75.88 = \; 188.03[kVA]

(4) 단상 변압기 용량

전등: (520+1,120+45,100+1,200)×0.6×103=28.76[kVA](520 + 1{,}120 + 45{,}100 + 1{,}200) \times 0.6 \times 10^{-3} = 28.76\,[\mathrm{kVA}]

콘센트: (10,500+440+3,000+3,600+2,400+7,200)×0.7×103=19.00[kVA](10{,}500 + 440 + 3{,}000 + 3{,}600 + 2{,}400 + 7{,}200) \times 0.7 \times 10^{-3} = 19.00\,[\mathrm{kVA}]

전화 교환용 정류기: 800×1.0×103=0.8[kVA]800 \times 1.0 \times 10^{-3} = 0.8\,[\mathrm{kVA}]

Pa=28.76+19.00+0.8=48.56[kVA]P_a = 28.76 + 19.00 + 0.8 = 48.56\,[\mathrm{kVA}] → 표준 규격 50[kVA] 선정

(5) 3상 변압기 용량

동계(10.8[kW])와 하계(52.0[kW]) 중 큰 하계 부하를 상용 부하와 합쳐 역률로 나눈 뒤 평균 수용률 65[%]를 곱한다.

Pa=26.5+52.00.7×0.65=112.14×0.65=72.89[kVA]P_a = \dfrac{26.5 + 52.0}{0.7} \times 0.65 = 112.14 \times 0.65 = 72.89\,[\mathrm{kVA}] → 표준 규격 75[kVA] 선정

(6) 변류기 1차 측 정격 전류

변류기는 부하 전류에 여유 1.251.51.25 \sim 1.5 배를 곱한 뒤 표준값(5, 10, 15, 20, 30, 40[A] …) 중에서 고른다.

단상: I1=50×1036,000×(1.251.5)=8.33×(1.251.5)=10.4212.5[A]I_1 = \dfrac{50 \times 10^{3}}{6{,}000} \times (1.25 \sim 1.5) = 8.33 \times (1.25 \sim 1.5) = 10.42 \sim 12.5\,[\mathrm{A}]10[A]

3상: I1=75×1033×6,000×(1.251.5)=7.22×(1.251.5)=9.0210.83[A]I_1 = \dfrac{75 \times 10^{3}}{\sqrt{3} \times 6{,}000} \times (1.25 \sim 1.5) = 7.22 \times (1.25 \sim 1.5) = 9.02 \sim 10.83\,[\mathrm{A}]10[A]

(7) 전력용 콘덴서 용량

Qc=P(1cos2θ1cosθ11cos2θ2cosθ2)Q_c = P\left(\dfrac{\sqrt{1 - \cos^2\theta_1}}{\cos\theta_1} - \dfrac{\sqrt{1 - \cos^2\theta_2}}{\cos\theta_2}\right)

Qc=6.7×(10.720.710.9520.95)=6.7×(1.02020.3287)=  Q_c = 6.7 \times \left(\dfrac{\sqrt{1 - 0.7^2}}{0.7} - \dfrac{\sqrt{1 - 0.95^2}}{0.95}\right) = 6.7 \times (1.0202 - 0.3287) = \; 4.63[kVA]