단면적 38[mm²]인 경동연선을 경간 100[m]의 철탑 구간에 가선하려고 한다. 이때 생기는 이도는 몇 [m]인지 구하시오.

(단, 이 경동연선은 인장하중 1,480[kg], 자체 무게 0.334[kg/m]이고, 수평하중 0.608[kg/m], 안전율 2.2를 적용한다.)

해설

1.29[m]


[해설]

① 전선에는 아래로 작용하는 자체 무게와 옆으로 작용하는 수평(풍압)하중이 동시에 걸리므로, 둘을 직각으로 합성한 합성하중을 쓴다.

W=Wc2+Ww2=0.3342+0.6082=0.4812=0.6937[kg/m]W = \sqrt{W_c^{\,2} + W_w^{\,2}} = \sqrt{0.334^2 + 0.608^2} = \sqrt{0.4812} = 0.6937\,[\mathrm{kg/m}]

② 전선에 실제로 걸어도 되는 수평장력은 인장하중을 안전율로 나눈 값이다.

T=1,4802.2=672.73[kg]T = \dfrac{1{,}480}{2.2} = 672.73\,[\mathrm{kg}]

③ 이도 공식에 대입한다.

D=WS28T=0.6937×10028×672.73=6,9375,381.8=  D = \dfrac{W S^2}{8T} = \dfrac{0.6937 \times 100^2}{8 \times 672.73} = \dfrac{6{,}937}{5{,}381.8} = \; 1.29[m]

안전율을 빠뜨리고 T=1,480[kg]T = 1{,}480[\mathrm{kg}] 을 그대로 넣으면 0.59[m]가 나와 틀린다. 전선의 단면적 38[mm²]는 전선을 특정하기 위한 정보일 뿐 이 계산에는 쓰이지 않는다.