21-1인입구 전압 22.9[kV]로 수전하는 어느 수용가가 있다. 주… | 2021년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
4
21-1
인입구 전압 22.9[kV]로 수전하는 어느 수용가가 있다. 주차단기의 차단 용량은 200[MVA]이며, 이곳에 놓인 변압기는 22.9/3.3[kV], 10[MVA], %임피던스 4.5[%]짜리이다. 이 변압기 2차 측에 두어야 할 차단기의 정격 용량을 아래 표의 값 가운데에서 고르시오.
| 차단기의 정격용량[MVA] | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 250 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1,000 |
|---|
해설
150[MVA]
[해설]
기준 용량을 변압기 용량인 10[MVA]로 잡고, 전원 측 임피던스와 변압기 임피던스를 이 기준으로 통일해 더한 뒤 단락 용량을 구한다.
① 전원 측 %임피던스 — 주차단기의 차단 용량 200[MVA]가 곧 전원 측 단락 용량이므로
② 변압기까지 포함한 합성 %임피던스(변압기 2차 측 단락점 기준)
③ 변압기 2차 측 단락 용량
④ 차단기는 이 단락 용량보다 커야 하므로, 표의 표준 용량 중 105.26[MVA]를 넘는 가장 작은 값인 150[MVA]를 선정한다(100[MVA]는 단락 용량보다 작아 쓸 수 없다).
전원 측 임피던스를 빠뜨리고 변압기 %임피던스만으로 계산하면 가 되어 250[MVA]를 고르게 된다. 전원의 임피던스가 더해질수록 단락 전류는 오히려 작아진다는 점에 주의한다.