21-1인입구 전압 22.9[kV]로 수전하는 어느 수용가가 있다. 주… | 2021년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지

4

21-1

인입구 전압 22.9[kV]로 수전하는 어느 수용가가 있다. 주차단기의 차단 용량은 200[MVA]이며, 이곳에 놓인 변압기는 22.9/3.3[kV], 10[MVA], %임피던스 4.5[%]짜리이다. 이 변압기 2차 측에 두어야 할 차단기의 정격 용량을 아래 표의 값 가운데에서 고르시오.

차단기의 정격용량[MVA]10203050751001502503004005007501,000
해설

150[MVA]


[해설]

기준 용량을 변압기 용량인 10[MVA]로 잡고, 전원 측 임피던스와 변압기 임피던스를 이 기준으로 통일해 더한 뒤 단락 용량을 구한다.

%Zs = 10/200 × 100 = 5[%] main CB TR %Zt = 4.5[%] %Z = %Zs + %Zt = 9.5[%]

① 전원 측 %임피던스 — 주차단기의 차단 용량 200[MVA]가 곧 전원 측 단락 용량이므로

%Zs=PnPs×100=10200×100=5[%]\%Z_s = \dfrac{P_n}{P_s} \times 100 = \dfrac{10}{200} \times 100 = 5\,[\%]

② 변압기까지 포함한 합성 %임피던스(변압기 2차 측 단락점 기준)

%Z=%Zs+%Zt=5+4.5=9.5[%]\%Z = \%Z_s + \%Z_t = 5 + 4.5 = 9.5\,[\%]

③ 변압기 2차 측 단락 용량

Ps=100%Z×Pn=1009.5×10=105.26[MVA]P_s = \dfrac{100}{\%Z} \times P_n = \dfrac{100}{9.5} \times 10 = 105.26\,[\mathrm{MVA}]

④ 차단기는 이 단락 용량보다 커야 하므로, 표의 표준 용량 중 105.26[MVA]를 넘는 가장 작은 값인 150[MVA]를 선정한다(100[MVA]는 단락 용량보다 작아 쓸 수 없다).

전원 측 임피던스를 빠뜨리고 변압기 %임피던스만으로 계산하면 1004.5×10=222.2[MVA]\dfrac{100}{4.5} \times 10 = 222.2[\mathrm{MVA}] 가 되어 250[MVA]를 고르게 된다. 전원의 임피던스가 더해질수록 단락 전류는 오히려 작아진다는 점에 주의한다.