21-1저압 옥내 배선을 합성수지관공사로 하려고 한다. 아래 표의 시설… | 2021년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
2
21-1
저압 옥내 배선을 합성수지관공사로 하려고 한다. 아래 표의 시설 장소별로 시설이 가능하면 ○, 불가능하면 ×를 빈칸 ①~⑤에 각각 써넣으시오.
| 공사 종류 | 옥내 | 옥측 · 옥외 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노출 장소 | 은폐 장소 (점검 가능) | 은폐 장소 (점검 불가능) | 우선 내 | 우선 외 | ||||
| 건조한 장소 | 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 | 건조한 장소 | 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 | 건조한 장소 | 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소 | |||
| 합성수지관공사 | ○ | ① | ○ | ② | ③ | ④ | ○ | ⑤ |
해설
① ○ ② ○ ③ ○ ④ ○ ⑤ ○
[해설]
한국전기설비규정(KEC)의 시설 장소별 공사 종류에서 합성수지관공사는 금속관·케이블공사와 함께 어느 장소에나 시설할 수 있는 공사이다.
그래서 노출·점검 가능 은폐·점검 불가능 은폐 장소, 건조한 곳과 습기·물기가 있는 곳, 옥측·옥외의 우선 내·우선 외까지 빈칸이 모두 ○이다. 사용전압이 400[V] 미만이든 이상이든 결과는 같다.
혼동 주의: 애자공사·몰드공사·덕트공사류는 건조한 곳이나 점검 가능한 장소로 제한되는 경우가 많아 ×가 섞인다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.