저압 옥내 배선을 합성수지관공사로 하려고 한다. 아래 표의 시설 장소별로 시설이 가능하면 ○, 불가능하면 ×를 빈칸 ①~⑤에 각각 써넣으시오.

공사 종류옥내옥측 · 옥외
노출 장소은폐 장소
(점검 가능)
은폐 장소
(점검 불가능)
우선 내우선 외
건조한 장소습기가 많은 장소
또는 물기가 있는 장소
건조한 장소습기가 많은 장소
또는 물기가 있는 장소
건조한 장소습기가 많은 장소
또는 물기가 있는 장소
합성수지관공사
해설

 ②  ③  ④  ⑤


[해설]

한국전기설비규정(KEC)의 시설 장소별 공사의 종류를 보면, 배선 방법은 크게 두 갈래로 나뉜다.

· 어느 장소에나 시설할 수 있는 공사 — 합성수지관공사, 금속관공사, 케이블공사(가요전선관공사 포함)

· 장소에 따라 제한을 받는 공사 — 애자공사, 금속몰드 · 합성수지몰드공사, 금속덕트 · 버스덕트공사, 라이팅덕트공사, 셀룰러덕트공사 등(건조한 장소, 노출 또는 점검 가능한 은폐 장소로 제한되는 것이 많다)

합성수지관공사는 앞의 갈래에 속해 노출 장소 · 점검 가능한 은폐 장소 · 점검 불가능한 은폐 장소, 건조한 장소 · 습기가 많거나 물기가 있는 장소, 옥측 · 옥외의 우선 내 · 우선 외까지 표의 여덟 칸이 모두 ○가 된다. 사용전압이 400[V] 미만인지 이상인지에 따라서도 달라지지 않는다.

다만 합성수지관은 관 자체가 기계적으로 약하므로, 중량물의 압력이나 현저한 기계적 충격을 받을 우려가 없는 곳에 시설하여야 한다는 조건이 따로 붙는다. 이는 시설 장소의 가부(표의 ○ · ×)와는 별개의 시설 방법 조건이다.