모두CBT

21-2다음 표의 수용가 A·B·C에 전력을 공급하는 배전 선로의 최대… | 2021년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

17

21-2

다음 표의 수용가 A·B·C에 전력을 공급하는 배전 선로의 최대 전력이 700[kW]일 때, 이들 수용가의 부등률을 구하시오.

수용가설비 용량[kW]수용률[%]
A50060
B70050
C70050
해설

1.43


[해설]

부등률은 각 수용가의 개별 최대수요전력의 합합성 최대전력으로 나눈 값이다.

부등률=(설비용량×수용률)합성 최대전력\text{부등률}=\dfrac{\sum(\text{설비용량}\times\text{수용률})}{\text{합성 최대전력}}

개별 최대수요전력의 합
500×0.6+700×0.5+700×0.5=300+350+350=1,000[kW]500\times 0.6+700\times 0.5+700\times 0.5=300+350+350=1{,}000\,[\mathrm{kW}]

부등률=1,000700=1.43\text{부등률}=\dfrac{1{,}000}{700}=\mathbf{1.43}

부등률은 각 부하의 최대 발생 시각이 어긋난 정도를 나타내므로 항상 1보다 크거나 같다. 1이 나오면 계산을 다시 확인해야 한다.