21-2다음 표의 수용가 A·B·C에 전력을 공급하는 배전 선로의 최대… | 2021년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
17
21-2
다음 표의 수용가 A·B·C에 전력을 공급하는 배전 선로의 최대 전력이 700[kW]일 때, 이들 수용가의 부등률을 구하시오.
| 수용가 | 설비 용량[kW] | 수용률[%] |
|---|---|---|
| A | 500 | 60 |
| B | 700 | 50 |
| C | 700 | 50 |
해설
1.43
[해설]
부등률은 각 수용가의 개별 최대수요전력의 합을 합성 최대전력으로 나눈 값이다.
개별 최대수요전력의 합
부등률은 각 부하의 최대 발생 시각이 어긋난 정도를 나타내므로 항상 1보다 크거나 같다. 1이 나오면 계산을 다시 확인해야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.