3상 380[V], 60[Hz] 회로에 40[kVA]의 전력용 콘덴서를 설치하려 한다. 결선 방식에 따른 정전용량[μF]을 각각 구하시오.

(1) Δ결선인 경우 C1[μF]C_1\,[\mu\mathrm{F}]

(2) Y결선인 경우 C2[μF]C_2\,[\mu\mathrm{F}]

해설

(1) 244.93[μF]

(2) 734.79[μF]


[해설]

콘덴서 1상에 걸리는 전압을 EE 라 하면 3상 용량은 Q=3×2πfCE2Q=3\times 2\pi f C E^{2} 이다. 결선에 따라 EE 가 달라지는 것이 이 문제의 전부다.

(1) Δ결선은 상전압이 선간전압과 같다(E=V=380[V]E=V=380\,[\mathrm{V}]).

C1=Q3×2πfV2=40×1033×2π×60×3802=244.93×106[F]=244.93[μF]C_1=\dfrac{Q}{3\times 2\pi f V^{2}}=\dfrac{40\times 10^{3}}{3\times 2\pi\times 60\times 380^{2}}=244.93\times 10^{-6}\,[\mathrm{F}]=\mathbf{244.93}\,[\mu\mathrm{F}]

(2) Y결선은 상전압이 선간전압의 1/31/\sqrt{3} 이다(E=380/3E=380/\sqrt{3}).

C2=40×1033×2π×60×(3803)2=734.79×106[F]=734.79[μF]C_2=\dfrac{40\times 10^{3}}{3\times 2\pi\times 60\times\left(\dfrac{380}{\sqrt{3}}\right)^{2}}=734.79\times 10^{-6}\,[\mathrm{F}]=\mathbf{734.79}\,[\mu\mathrm{F}]

같은 용량을 내려면 Y결선 쪽 정전용량이 3배 커야 한다(734.79÷244.93=3734.79\div 244.93=3). 그래서 실제 전력용 콘덴서는 정전용량이 작아도 되는 Δ결선을 표준으로 쓴다.